Hallo Jürgen,
anbei ein kleines Beispielprogramm.
Beim Anlegen von 5 Impulsen/sekunde an Eingang I1, schaltet der Ausgang Q1. Die Anzahl der Eingangsimpulse kannst du im Baustein CF unter Parameter SH verändern. Der CF 1 greift automatisch auf den Eingang I1 zu (so ist es zumindest bei meiner Easy 800) und zählt dort die Impulse/Sekunde.
Du benötigst also einen Sensor der dir min. 1 Impuls pro Sekunde bei 15 Km/h liefert.
Ich hoffe, das ich dir helfen konnte.
Gruß Simon