Hallo hier CAS !
ich habe solch einen MUX 16 in betrieb.
Da man davon ausgehen kann, für jeden Temperaturfühler (z.B. PT1000) einen eigenen Messwandler braucht (je ca. 35€), rechnet sich solch ein Multiplexer sicherlich schon bei 3 oder 4 Temperaturen, da man nur einen Messwandler benötigt. Vorraussetzung ist naturlich, dass alle Temperaturfühler gleich sind.
Der Disable-Eingang wird übrigens benutzt, um mehere Mux zu verbinden(gegenseitig zu verriegeln). Der Drehschalter ist ein bißchen ungünstig beschrieben. Ein Drehschalter kann in meinen Augen von 1 nach 2 nach 3 nach 4 nach 5 usw. und wieder zurück, immer um eine Stelle vor oder zurück. Der Mux kann aber "springen" von 1 nach 12 nach 4 nach 9 usw., je nach angelegtem Binärwert 0-15. Zu beachten ist, das der Mux einen kleinen internen Spannungsabfall hat, was den Wert etwas verfälscht, kann aber am Gerät selber nachjustiert werden. Auch kann das Gerät als Analog-Out genutzt werden!!!
Ich habe am Mux 12 Temperaturfühler (PT1000) mit insgesamt einem Meßwandler dran, um die Raumtemperaturen eines EFH zu messen und zu regeln. Funktioniert sehr gut !!!
Hoffe geholfen zu haben
CAS
[www.cas-solution.de]