Autor Thema: Easy 822 Analogwerte mit Komma anzeigen  (Gelesen 3011 mal)

Offline Mocki

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 17
Easy 822 Analogwerte mit Komma anzeigen
« am: Februar 15, 2006, 20:25:00 Nachmittag »
Hallo Leute,

bin ein Easy-Newbie und habe versucht in der Anzeige
einer 822er eine Temperatur von -20,0 bis +80,0
hinzukriegen. Ich krieg einfach kein Komma rein, d.h.
meine Anzeige lautet -200 bis +800.

Danke für Euren Tip ! ???

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Easy 822 Analogwerte mit Komma anzeigen
« Antwort #1 am: Februar 15, 2006, 20:53:44 Nachmittag »
Hallo Mocki,
ich denke ich muss dich leider enttäuschen. Die Möglichkeiten der EASY800 bei der Darstellung von Kommazahlen sind leider sehr begrenzt.
Nur analoge Eingänge können als Kommazahlen dargestellt werden  :'(
Es stehen als Wertebereich nur folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
- 9,9..+ 9,9        nur eine Stelle vor und nach dem Komma
-999..+999        ohne Komma
0..9999              ohne Vorzeichen und ohne Komma

Für gute Kommadarstellung gibt es das MFD-Titan. Hier kann jeder beliebige Wert mit und ohne Kommastellen dargestellt werden. Je Anzeige oder Eingabefeld sind bis zu Nachkommastellen möglich.

 :) ;) :D
Gruß Paul