Hallo Steuerheinz
Ich hab Dir hier ein Screenshot zur Parametrierung des Analogeinganges angehängt. Einige Hinweise:
I1=Analogeingang 7
I2=Numerischer Wert (Festwert) von 512
HY=Schalthysterese von 10 Digit (Festwert)
Betriebsatrt I1 > I2
Da der IA eine Auflösung von 0-1023 aufweist, schaltet der Ausgang Q1 in diesem Beispiel bei 512, also 5 Volt. Die Hysterese von 10 Digit verhindert ein Pendeln: Ein: 512 / Aus:502
In Deinem Anwendungsfall gibst Du bei I2 an Stelle der Festwertes den IA 8 ein. Das ist alles. Wie Paul schreibt, kann man mit dem Offset OF, odedr auch mit den Verstärkungsfaltoren F, (im Beispiel nicht verwendet) Anpassungen vornehmen.
Viel Erfolg