Autor Thema: Meinungsumfrage: Hausinstallation  (Gelesen 4658 mal)

Offline henry

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 305
Meinungsumfrage: Hausinstallation
« am: November 10, 2006, 00:43:07 Vormittag »
Hallo EASYer,

die Elektroinstallation eines EFH soll mit "Easy" ausgestattet werden.
Definitiv in die Planung einbezogen werden sämtliche Fensterantriebe,
komplette Beleuchtung und einige Steckdosen zwecks Lastabwurf
(Standby-AUS, bzw. EMV)

Verteilt wird dezentral, sprich 1 HV und 1 UV (evtl. 2te UV)

Ausgangsseitig wird wahrscheinlich Easy...RCX eingesetzt wegen
potentialfreie Kontakte.

Mein Gedanke; die Signalleitungen (Licht u. Fenstertaster) in 24V
zu verlegen um eine hohe Schaltsicherheit zu gewährleisten,
evtl die Ltg abgeschirmt.
Habe stellenweise im Forum von Schaltschwierigkeiten mit Lichtspannung
gelesen, die u.U. mit "Pull-up/down" Widerständen oder mit dem "256-HCI"-Modul beseitigt werden könnten.....
...aber somit wiederum Arbeit und Kosten verursachen.

Gefragt sind Meinungen von Experten und Anwendern.

Vielen Dank für eure Zeit.

Heinrich

Offline Bluebello

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 178
Re: Meinungsumfrage: Hausinstallation
« Antwort #1 am: November 10, 2006, 08:26:23 Vormittag »
Hallo Heinrich!

Mit abgeschirmten Leitungen bist du auf der sicheren Seite.
Da du 24VDC als Schaltspannung benutzt, ist die ganze Sache auch "berührungefährlich".

Für den Lastabwurf würde ich dir schon Kopplerrelais empfehlen.
Es ist zwar zulässig, die Relais mit B16 abzusichern.
Der thermische Bemessungsstrom beträgt aber nur 8A.
Kopplerrelais sind nicht besonders teuer, leicht zu wechseln (steckbar) und vertragen einen höheren Strom.
Darüber hinaus kannst du die Relais mit den Transistor-Ausgängen ansteuern und hast daher zwei Ausgänge mehr.

Für ein paar Lampen kannst du schon die Relaisausgänge der Easy nehmen.

Eine gute Kombination ist also TC Easy mit RC-Erweiterung.

cu
Hans
Der Spieltrieb ist die Grundvoraussetzung für jeden Techniker

Offline Robert B

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 15
Re: Meinungsumfrage: Hausinstallation
« Antwort #2 am: November 10, 2006, 21:31:27 Nachmittag »
Hallo Zusammen, :D

ich habe in unserem Haus 2 Easy 819 mit Erweiterung in einer UV installiert.
Ich selbst bevorzuge nach wie vor 230V als Steuerspannung für Schalter etc. Damit ist man(n) auch in der Zukunft noch flexibel, und könnte die Installation auch ohne Easy nutzen (Kannst natürlich die 24V Leitungen auch in entsprechenden Querschnitten legen). 
Jedoch habe ich auch ein Tableau (mit 4 Tastern und LED´s) im Bereich der Eingangstür in 24V Technik installiert. 
Wenn Du die Jalousien über die Easy schaltest, addiert sich schnell die Anzahl der benötigten Ausgänge auf.
Für die Abschaltung einzelner Steckdosen habe ich Installationsschütze gewählt.
Meine Beleuchtung habe ich direkt über die Relaisausgänge geschaltet. 

Was auf jeden Fall super ist, ist das Du Deine Anlage permanent an Deine neuen Wünsche anpassen kannst. Mittlerweile bekomme ich von der Familie schon "Verbesserungswünsche".

Grüße an den Rest der Easy Familie! ;D

Robert


Offline william

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 14
Re: Meinungsumfrage: Hausinstallation
« Antwort #3 am: November 13, 2006, 08:24:16 Vormittag »
Hallo Heinrich

Meine Meinung
- nimm 4x2x0,6 YSTY als Steuerleitung -> fass es zentral im Zählerschrank zusammen
- setze Koppelrelais (für unterschiedliche Lastanforderungen)

Mein Hintergrund
- 5 x EASY 8xx mit 4 x Erweiterung
- 1 x MFD
- 1 x OPC für Datenlogging

Meine Anwendung
- Homeautomation mit Jalou, Licht, Gadgets

Meine Erfahrung
- Läuft seit > 2 Jahren ohne irgendwelche "Schaltschwierigkeiten"

Nur Mut
william



Offline henry

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 305
Re: Meinungsumfrage: Hausinstallation
« Antwort #4 am: November 15, 2006, 17:27:03 Nachmittag »
Moin zusammen,

vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Die Anlage steht... (...auf dem Papier)
24V-Steuerspg, geschirmt
3x 8--RCX für Licht u. Steckdosen
2x Erweiterung

2x 8--TCX für Fensterantriebe
1x Erweiterung

Vorraussichtliche "Jungfernfahrt"
Feb 2007

 @William;

Hi William,

du hast 0,6qmm in der Anschlussklemme
des konventionellen Schalters sitzen ?
Sitzt die sicher oder hast du mehradrig
eingesteckt ?


Gruss......Heinrich




Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Meinungsumfrage: Hausinstallation
« Antwort #5 am: November 15, 2006, 20:36:16 Nachmittag »
Hallo zusammen,

DIN VDE 0100-520 legt den Mindestquerschnitt fest.
Für Melde- u. Steuerstromkreise ist das 0,5mm².

Bei Leitungen wie  2*2*0,6 wird der Durchmesser angegeben.

So ist diese Leitung nicht zulässig.

Also min. 0,8 mm Durchmesser

Gruß Jürgen

Edit 09-08-2007
Es gibt bei elektronischen Bauteilen eine Ausnahme beim Querschnitt mit 0,1mm²
Ob die Easy damit abgedeckt ist?
Ich habe einen Eigenen Beitrag dazu gemacht.
http://easy-forum.net/index.php?topic=2321.0
« Letzte Änderung: August 09, 2007, 17:05:48 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline william

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 14
Re: Meinungsumfrage: Hausinstallation
« Antwort #6 am: November 17, 2006, 09:14:33 Vormittag »
Hallo

@Juergen:
Korrekt!
Installiert wurde diese Leitung:
http://www.reichelt.de/?SID=29itaNsqwQAR0AADeRHRs2e576eed8a46eda7435cbfa07551a9ea;ACTION=3;LA=4;GROUP=C67;GROUPID=3331;ARTICLE=22973;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16

@henry:
Einfach die doppelt notwendige Länge der Ader abisolieren, mittig um 180 Grad umbiegen, einstecken und fertig.
Klemmt in Tastern der Fa. JUNG erstklassig.

Gruss
william