Hallo an alle Beteiligten,
wir haben gerade noch einmal die Ankopplung an eine EC4P mittels easy209-SE und Lantronix-Redirector ausprobiert, leider liegt der Teufel dabei wiedermal im Detail:
1. Die bisher ausgelieferten Schnittstellenwandler easy209-SE (HW-Version 2) unterstützen nur die Baudraten 9,6 und 19,2 k. DieEC4P muss also per direkte serielle Verbindung erst einmal darauf eingestellt werden. Die Default-Baudrate 38,4 k kann erst mit der nächsten HW-Version 3 benutzt werden.
2. Es muss das (leider immer noch nicht lieferbare) Modem-Kabel benutzt werden, mit den verfügbaren Kabeln easy800-PC-CAB und MFD-CP4-800-CAB5 funktioniert es leider nicht.
Also wieder mal nach dem Motto: "... im Prinzip ja, aber...", praktisch wird man wohl doch auf die EC4P mit integrierter Ethernet-Schnittstelle warten müssen!
Tut mir leid, Euch erst mal in die Irre geführt zu haben, denn mit meinen Gerätschaften aus der Entwicklung war die Verbindung möglich, aber das fehlende Kabel ist natürlich ein KO-Kriterium.
Freundliche Grüße
Bernhard