Hallo Rufin, vielen Dank:)
das sieht auf jeden Fall schon mal sehr übersichtlich aus, wobei ich die Logik der Schaltung noch nicht so ganz durchschaut habe. Ich arbeite schon länger als Schaltanlagenbauer, befasse mich aber erst seit ein paar Wochen nun öfters mit SPS Steuerungen. In der Regel hatte ich immer nur mit der herkömmlichen Schaltung via Schütze und Relais zu tun.
Ich habe in der Zwischenzeit mal einen anderen Ansatz für meine Schaltung auf Basis von Setzen und Rücksetzen versucht, und dabei Erfolg gehabt. Endlich
, Das Programm ist jedoch gegenüber dem von dir vorgeschlagenem etwas lang, weshalb mich dein Vorschlag interessiert. Das werde ich morgen mal versuchen.
Anbei noch mein Programm für die Füllstandsmeldung
I1----------S D02EN I4----------S D05EN
R D03EN R D02EN
R D04EN R D03EN
R D05EN R D04EN
R D06EN R D06EN
I2----------S D03EN I5----------S D06EN
R D02EN R D02EN I7----------S D01EN
R D04EN R D03EN I8----------R D01EN (Reset)
R D05EN R D04EN
R D06EN R D05EN
I3----------S D04EN D02EN.....Text " 0% "
R D02EN D03EN.....Text " 25% "
R D03EN D04EN.....Text " 50% "
R D05EN D05EN.....Text " 75% "
R D06EN D06EN.....Text "100%"
D01EN.....Text " Sammelstörmeldung "Motorschutz"