Autor Thema: Schrittkette mit Zählern  (Gelesen 4502 mal)

Offline mic12

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Schrittkette mit Zählern
« am: Mai 19, 2007, 23:34:09 Nachmittag »
Hallo miteinander

Ich möchte gerne mit einer Easy 719 eine Mischweiche(4 Komponenten ) für eine Förderanlage der Reihe nach ansteuern. Und zwar sollte  die Anlage nach dem einschalten von I1 über den Zähler C1 ,der von I 2 seine Impulse bekommt für 5 Zählimpulse den Ausgang Q1 zum Öffnen des Magnetventils 1 der Mischweiche ansteuern.Danach soll für 3 Zählimpulse der Zähler C2 den Ausgang Q2 ansteuern . ....und so weiter bis Komponete 4.   Am Ende der Komponente 4 soll über Ausgang Q6 eine Blinkleuchte angesteuert werden und über den Eingang I1 die Steuerung neu gestartet werden. Ich versuche leider schon seit Tagen als Easy-Neuling das Programm zum laufen zu bringen leider ohne Erfolg. Vielleicht kann mir von euch jemand weiterhelfen bzw. ein Demoprogramm erstellen wär echt  super.

Schon mal danke im vorraus

Micha

Offline Micky

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 290
  • Nachts ist es kälter als draußen
Re: Schrittkette mit Zählern
« Antwort #1 am: Mai 20, 2007, 01:16:13 Vormittag »
Hallo Micha

schau dir das Programm mal an.

Gruß
Micky

Offline mic12

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: Schrittkette mit Zählern
« Antwort #2 am: Mai 20, 2007, 09:05:26 Vormittag »
Hallo Micky

Das Programm ist gutauch die Reihenfolge stimmt das die Ausgänge Q1 bis Q4 nur hintereinander schalten dürfen. Aber leider hatte ich nicht gesagt das die Zähler C1 bis C4 ihre Impulse nur über I 2 bekommen . Kannnst du mir bitte noch mal helfen ?

Micha

Offline Micky

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 290
  • Nachts ist es kälter als draußen
Re: Schrittkette mit Zählern
« Antwort #3 am: Mai 20, 2007, 09:26:37 Vormittag »
Hallo Micha,

du köntest die Werte für die Zähler C2 bis C4 einfach erhöhen.

C1 = 5           =5
C2 = 5+3        =8
C3 = 5+3+3     =11
C4 = 5+3+3+3 =14
siehe Programm Schritt1

oder mit sperren der Zähle wie in Programm Schritt2. Hier ist auch eine Verzögerungszeit beim Umschalten für die Impulse.

Gruß
Micky

Offline mic12

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: Schrittkette mit Zählern
« Antwort #4 am: Mai 20, 2007, 13:42:39 Nachmittag »
Hallo @ all

Ich hab das unten angehängte Programm getestet und bemerkt wenn man ein oder mehrere Zähler auf Null setzt (z.b bei Zeitweiser Förderung von nur 2 oder 3 Komponeten daß das Programm dann nicht mehr funktioniert.

Was müßte an dem Programm noch geändert werden ?

Mfg

Micha

Offline Micky

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 290
  • Nachts ist es kälter als draußen
Re: Schrittkette mit Zählern
« Antwort #5 am: Mai 20, 2007, 21:18:57 Nachmittag »
Hallo Micha,

schau dir mal das Programm an.

Gruß
Micky

Offline Micky

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 290
  • Nachts ist es kälter als draußen
Re: Schrittkette mit Zählern
« Antwort #6 am: Mai 20, 2007, 21:36:37 Nachmittag »
Hallo,

hab noch was geändert.

Gruß Micky

Offline mic12

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: Schrittkette mit Zählern
« Antwort #7 am: Mai 20, 2007, 22:03:57 Nachmittag »
Hallo Micky

Danke für die Hilfe. Das Programm 2 was du geschickt hast ist genau das richtge. Kann man die Weiche während des Ablaufes noch über den Eingang I3 ( per Hand mit Taster) irgendwie reseten damit der Ablauf von vorne beginnt ?

Gruß

Micha

Offline Micky

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 290
  • Nachts ist es kälter als draußen
Re: Schrittkette mit Zählern
« Antwort #8 am: Mai 20, 2007, 23:55:36 Nachmittag »
Hallo,

baue den I3 in Zeile 35 ein und Setze damit den M11

Z34  M10----------C04--------------------SM11
                                        I
Z35  I3-----------------------

Gruß
Micky