Guten Tag,
ich bin neu hier im Forum und möchte mich und mein Projekt hier vorstellen.
Ich arbeite in einem kleinen Mittelständigen Unternehmen und bin dabei den Neubau einer Produktionshalle und anschließenden in der bereits bestehende Halle die Steuerung von Licht Heizung und Lüftung komplett mit mehreren Easy 800 zu steuern.
Zu den Daten der neuen Halle, sieben Lichtgruppen, die einzeln geschaltet werden können, und je nach Außenhelligkeit automatisch in zwei Gruppen ausgeschaltet werden. (Als erstes die Lampen die direkt um die Glasoberlichter der Halle angeordnet sind, und beim zweiten Schwellenwert die gsammte Beleuchtung) Eine Überbrückung der automatischen Abschaltung. Bei eintreten starker Bewölkung bzw. Dämmerung wird das Licht in den angewählten Lichtgruppen automatisch in umgekehrter Reihenfolge wieder zugeschaltet.
Ein Taster um abends die gesammte Beleuchtung auszuschalten. Mit diesem Taster werden auch die evt. offenen Oberlichter geschlossen und die Heizung auf Nachtabsenkung gestellt, die Durchgangs bzw. Notbeleuchtung wird dann zusätzlich für eine gewisse Zeit eingeschaltet.
Dieser Teil ist bereits Porgrammiert und läuft auf einer Easy 800 zu testzwecken.
Für den zweiten Teil fehlen mir noch ein paar Programmieranregungen und zusätzliche Ideen was zusätzlich integriert werden könnte.
In der Halle wird es 5 zweistufige IR Gasheizungen geben, zusätzlich dazu noch langsam drehende Lüfter die die oben in der Halle befindliche Warmluft etwas nach "unten drücken" können.
Es sind zwei Temperturfühler vorgesehen die die Temperaturverteilung in zwei Raumhöhen analog an die Easy weiterleiten.
Zu Lüftungszwecken lassen sich die Oberlichter (Glaskuppeldach) über zwei Taster die an die Easy angeschlossen sind öffnen und schließen.
1. bei Unterschreiten der unteren Raumtemperatur sollten als erstes die Lüfter anlaufen wenn die differenztemperatur oben/unten groß genug ist.
2. Sollte es oben auch nicht warm genug sein laufen die IR Strahler in der ersten Stufe an.
3. Sollte die Temperatur in einem gewissen Zeitraum nicht steigen schalten die IR Strahler auf Stufe zwei.
4. nähert sich die Temperatur dem Sollwert wird auf Heizstufe 1. zurückgeschaltet.
5. Ist die Solltemperatur erreicht schaltet die Heizung aus.
6. Sind die Oberlichter über Handtaster geöffnet worden darf die Heizung nur in der ersten Stufe laufen.
6. Ist es in der gesammten Halle oben und unten zu warm (Sommer oder viel Abwärme der Maschinen) werden automatisch die Oberlichter geöffnet, und auch wieder geschlossen wenn die Temperatur sinkt.
7. Ist das Hallentor, geöffnet darf die Heizung nicht anlaufen, es sei denn das Tor bleibt für längere Zeit geöffnet, oder die Raumtemperatur sinkt extrem.
8. Die Nachtabsenkung wird über die interne Wochzeitschaltuhr der Easy realisiert, wird aber über die Hallenbeleuchtung überlagert, d.H. so lange die Beleuchtung an ist läuft auch der Tagbetrieb der Heizung.
Ist die Beleuchtung auch mehrer Stunden nach beginn der Tagschicht noch aus (Urlaub bzw. Feiertag) geht die Heizung auf Nachtabsenkung.
Habt Ihr noch weitere Anregungen bzw. Tipps zu Realisierung?
Liebe Grüße Stefan