hallo Lidel
zu 1) kann ich z.Zt. nicht nachvollziehen, Test läuft. (nachtrag: in der Simulation ist die Funktion gegeben).
zu2) Die Textanzeigen kann man nur lokal auf dem Gerät benutzen.
da das Gerät Nr. 2 keine Anzeige hat gibt es 2 Möglichkeiten die Werte anzuzeigen. a) mittels einem MFD-CP4 als sog. Fernanzeige ( bis max. 5m vom easy ) oder b) die Werte über das Easy-NET auf Gerät 1 übertragen und dann dort mit den Textanzeigen darstellen. Als Anhang habe ich das überarbeitete Programm angefügt.
Achtung
zu testzwecken ist der Eingang I12 eingebaut, er aktiviert direkt die Filterpumpe. Nach dem test wieder entfernen.
2.) da nur 4P-Tasten zur verfügung stehen aber 8 Betriebsstundenzähler angezeigt werden sollen habe ich das Progr. modifiziert.
mit einem Impuls an P1 wird ein abfallverzögerter Zeitbaustein für 40sec aktiviert.
Im Abstand von 4sec werden nun die 8 Betreibszeiten angezeigt.
Für solche Zwecke nicht die Textanzeige 1 verwenden diese wird als sog. Alarmtextanzeige verwendet. >>Sind mehrere Texte vorhanden und angesteuert, wird automatisch, rollierend nach 4 s der nächste Text angezeigt.<<
viel Erfolg beim Test
Gruss Kurt
eine Möglichkeit habe ich übersehen, mit einem MFD anstelle der easy 820-DC-RC lässt sich das ganze komfortabler darstellen.
sorry falsche Datei angehangen. richtig: P07.1680_b.zip