Autor Thema: Wie spreche ich die serielle Schnitstelle in der Easy control an  (Gelesen 5150 mal)

Offline Tenbrink_de

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Wie spreche ich die serielle Schnitstelle in der Easy control an
« am: Februar 14, 2009, 16:18:27 Nachmittag »
Hallo Leute ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, ich schaffe es bislang nicht die serielle Schnittstelle Com 1 oder 2 anzusprechen. Ich möchte ein Bedienpanel seriell an die Easy Control anbinden. Vielleicht hat jemand ein Beispielprogramm für mich.

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Wie spreche ich die serielle Schnitstelle in der Easy control an
« Antwort #1 am: Februar 14, 2009, 19:41:36 Nachmittag »
Hallo Tenbrink_de,

du musst etwas genauer beschreiben welches Panel du anschließen möchtest. Falls du ein eigenes Protokoll auf Com1 oder Com2 abbilden möchtest, funktioniert dies über die Bibliothek EC_SysLibCom.lib. Nach dem Einbinden stehen Die Befehle für die serielle Kommunikation zur Verfügung (z.B. OpenComport, CloseComport, WriteComprt, ReadComport...)
 
:) ;) :D
Viele Grüße
Paul

Offline Tenbrink_de

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re: Wie spreche ich die serielle Schnitstelle in der Easy control an
« Antwort #2 am: Februar 15, 2009, 11:55:11 Vormittag »
Hallo Paul,
ich möchte mit der Schnittstelle ein UniOP von Exor ansprechen.

MFG
Erwin

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Wie spreche ich die serielle Schnitstelle in der Easy control an
« Antwort #3 am: Februar 15, 2009, 16:21:41 Nachmittag »
Hallo Tenbrink_de,

prüfe mal ob das Panel den Treiber SucomA unterstützt, dafür gibt es eine fertige Bibliothek, die könntest du sofort verwenden  ;) Alternativ kannst du mit der easy Control auch Modbus Master Slave verwenden. Auch hierfür existieren entsprechende LIB's.
 
:) ;) :D
Gruß Paul

Offline EasyRider

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 47
Re: Wie spreche ich die serielle Schnitstelle in der Easy control an
« Antwort #4 am: März 03, 2009, 23:00:28 Nachmittag »
Die Modbus-Lib ist aber kostspielig oder täusche ich mich da?


Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Wie spreche ich die serielle Schnitstelle in der Easy control an
« Antwort #5 am: März 04, 2009, 17:55:36 Nachmittag »
Hallo EasyRider,

hier ein offizeller Anwenderhinweis für die Moeller XC Steuerungen. Mit kleinen Anpassungen sollte die LIB auch auf der easy Control laufen.

Ganz ohne Kosten  :)

ftp://ftp.moeller.net/AUTOMATION/DOWNLOAD/APPLICATION-EXAMPLES-NOTES-MODULES/XCONTROL/MODBUS/RTU/
 
:) ;) :D
Gruß Paul