Autor Thema: Easy 512 verschiedene Spannungen am Analogingang  (Gelesen 4653 mal)

Offline dwaelti

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 14
Easy 512 verschiedene Spannungen am Analogingang
« am: Februar 07, 2008, 07:46:16 Vormittag »
Hallo Easy Spazialisten

Ich als langjähriger "Sehr einfach Easy Programm ersteller" wage mich an ein neues Projekt.

Füllstandserfassung mit Niveauschwimmer welcher am Ausgang eine Spannung von 0-10V als Voll bzw. Leer zur Verfügung stellt.

Diese Spannung wird einerseits als Anzeige des Füllstandes in einem Analogen Anzeigegerät verwendet. Ich möchte diese Spannung zusätzlich im Easy nutzen. 0V = Tank Leer, Pumpe aus, 2V = Tank fast leer, unwichtige Verbraucher aus usw.

Ist dies über die Analogeingänge I7 bzw I8 möglich?

Ach ja, In der Anlage ist eine Easy 512 verbaut, welche ich damit "aufmotzen" will.

Besten Dank in voraus für infos.

David

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Easy 512 verschiedene Spannungen am Analogingang
« Antwort #1 am: Februar 07, 2008, 07:59:45 Vormittag »
Hallo dwaelti

Wo soll der Wasserstand angezeigt werden ? im Display oder durch  Ausgänge(meldeleuchten)

gruß veltins54


Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline dwaelti

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 14
Re: Easy 512 verschiedene Spannungen am Analogingang
« Antwort #2 am: Februar 07, 2008, 08:24:53 Vormittag »
Hallo veltins54

Die Füllstands Anzeige im Display des Easy ist eigendlich nicht vorgesehen, diese Anzeige ist bereits vorhanden. ich werde lediglich die bereits erfasste Spannuing abgreifen. Bei näherer Betrachtung könnte ich dies jedoch zusätzlich über die Textausgabe einfügen.

Die Hauptidee ist eigendlich das ich die 0-10V in fünf verschiedene Schaltpunke einteile. Dh. bei 0V ==>Aktion 1; bei 2V ==>Aktion 2; bei 4V ==>Aktion 3 usw.

Gruss David

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Easy 512 verschiedene Spannungen am Analogingang
« Antwort #3 am: Februar 07, 2008, 08:43:42 Vormittag »
Hallo dwaelti

Soll immer nur ein Schaltpunkt Aktiv sein, oder konnen es mehrer sein.

Beispiel: Wasserstand ist bei punkt 3 geschalten sind 1,2.3 oder nur 3.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline dwaelti

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 14
Re: Easy 512 verschiedene Spannungen am Analogingang
« Antwort #4 am: Februar 07, 2008, 09:25:52 Vormittag »
Hallo Veltins54

Alle Schaltpunkte sind geschalten sobald sie "unter Wasser" sind. Steigt der Wasserstand, kommt einer dazu, fällt er, ist einer weniger.

gruss David

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Easy 512 verschiedene Spannungen am Analogingang
« Antwort #5 am: Februar 07, 2008, 10:03:51 Vormittag »
Hallo David
Hier ein Beispiel.
Sonde: IA7 (Analogschieber 1)
Die Ausgänge Q1 bis Q5 schalten in 5 Stufen

Gruss
Hermann
« Letzte Änderung: Februar 07, 2008, 10:19:54 Vormittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline dwaelti

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 14
Re: Easy 512 verschiedene Spannungen am Analogingang
« Antwort #6 am: Februar 07, 2008, 17:40:15 Nachmittag »
Hallo Hermann

Hm, ist ja ganz einfach. Gewusst wie. besten Dank für die Hilfe.

Hab da trotzdem noch ne kleine Frage. Der Wert von Vergleichswert 2 "Konstante" wie ist der auf die Spannung zu übertragen? Gibts da ein Umrechnungsfaktor?

Gruss David

Juergen.J

  • Gast
Re: Easy 512 verschiedene Spannungen am Analogingang
« Antwort #7 am: Februar 07, 2008, 17:46:36 Nachmittag »
Hallo David,
die 0-10V werden über A/D-Wandler in einen Wert von 0-1023 gewandelt. Also 1023:10*x,xV ergibt deine Konstante.
Gruss
Jürgen

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Easy 512 verschiedene Spannungen am Analogingang
« Antwort #8 am: Februar 08, 2008, 08:45:09 Vormittag »
Hallo David
Du kannst das eindrücklich tsten, wenn Du in der Simulation unter "Anzeigen" die Analogeingänge anwählst. Da siehst Du die Spannung im Verhältnis zum digitalen Wert.
Im Bild: 7,7Volt = 788

Gruss
Hermann
« Letzte Änderung: Februar 08, 2008, 09:24:20 Vormittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline dwaelti

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 14
Re: Easy 512 verschiedene Spannungen am Analogingang
« Antwort #9 am: Februar 08, 2008, 09:39:47 Vormittag »
Hallo zusammen

Besten Dank für die ausführliche "Entwicklungshilfe"

Ich denke es gibt sicher irgendwo eine genaue Erklärung der Parameter der Analogeingänge. Weis jemand wo?

Danke schön
David

Offline Andreas_Tekmann

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 66
Re: Easy 512 verschiedene Spannungen am Analogingang
« Antwort #10 am: Februar 08, 2008, 10:14:57 Vormittag »
Hallo David,

mir hat das Lesen und Durcharbeiten des entsprechenden Kapitels im 5xx/7xxer-Handbuch geholfen. Und danach halt etwas Probieren in der V6.21 Software.

Nach 2-3 Fehlversuchen kam dann bei mir der "Aha"-Effekt.

Versuch's doch auch mal, und wenn dann noch konkrete Fragen sind, nur her damit ;-)


mfG
Andreas

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Easy 512 verschiedene Spannungen am Analogingang
« Antwort #11 am: Februar 08, 2008, 15:29:57 Nachmittag »
Hallo
Schau mal hier nach, vielleicht hilft Dir das weiter

Hier klicken

Gruss Hermann
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!