Hallo higgins
Du kehrst den I1 zwei mal. Das heisst, die Steuerung macht das richtig. Wenn Du an der Eingamngsklenne eine Öffner anschliesst muss der I1 als Schliesser programmiert werden. Es läuft dann folgendermassen:
An der Eingangsklemme I1 ist ein Öffner angeschlossen. Somit hat die Klemme Spannung und der I1 im Schaltplan, der als Schliesser programmiert wird schaltet durch und der Q1 schaltet ein. Drückst Du den Taster geht die Spannung am I1 weg, der I1 fällt ab.
Das ist so richtig, man nennt das auch Drahtbruchsicher. Wenn ein Draht am Taster abgerissen wird, fällt der Ausgang ab. (Aktiv High). Wenn man das umgekehrt macht und der Draht reisst, kann nicht mehr abgeschaltet werden. (Aktiv Low). Das ist sehr gefährlich. Ich hoffe sehr, dass ich das verständlich geschrieben habe.
Hallo Werner
Ja, wenn man den den Q3 der zeile 3 rücksetzen will. Im Beispiel habe ich einfach alles generell durchnummeriert, um die Möglichkeiten aufzuzeigen.
Gruss Euch beiden
Hermann