Autor Thema: Netzspg. und doppel 1 am eingan  (Gelesen 2042 mal)

Offline Carisma 35

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Netzspg. und doppel 1 am eingan
« am: März 16, 2008, 22:48:41 Nachmittag »
Hallo zusammen,

bin neu und ein anfänger
habe eine Easy 719AC-RC, 719AC-RCX und eine 619 AC-RC
und zwei Fragen (Probleme)

1. Kann ich der Versorgung eine andere Phase geben wie den Ausgängen

    Habe als Steuerspannung aller Easy`s eine Phase und die Ausgänge der
    Rollo´s ( 719 AC-RC und AC-RCX) und die für das Licht ( 619AC-RC) auf
    eine ander Phase angeschlossen.
    Darf ich das ??

2. Habe etwas längere Leitungen und bekomme immer wenn ich einen   
    Eingang betätige vermutlich durch ind. Spg. einen zweiten Eingang mit
    habe schon Eingang 7 und 8 verwendet da geht es,
    aber was kann ich unternehmen das es bei den anderen auch klappt.   
    Immer wenn ich ein Licht einschalte geht das andere
    ( was von der selben Steuerleitung versorgt wird) aus.
 
Bitte um Hilfe
Bin am Verzweifeln

Juergen.J

  • Gast
Re: Netzspg. und doppel 1 am eingan
« Antwort #1 am: März 17, 2008, 00:02:49 Vormittag »
Hallo Carisma 35,
zu deiner sersten Frage, ja geht. Was du nicht tuen solltest sind verschiedene Phasen an die  Eingänge bringen. Da es sich bei den verwendeten Modulen um Relaisausgänge handelt sind diese von der Eingangsseite getrennt und somit kannst du verschiedene Phasen verwenden.
zu deiner zweiten Frage gibt es schon min. einen Beitrag, sieh mal hier nach.
Gruss
Jürgen