Hallo K.A.,
eingangsseitig sollte ein Temperatursensor eingesetzt werden, der ein 0-10V-Signal ausgibt. Dieses Signal auf einen Analogeingang geben, mit einem Skalierer auf den gewünschten Wertebereich bringen.
Über zwei Vergleicher (25°C und 40°C) werden die Schaltpunkte ermittelt (beim MFD können diese auch interaktiv verändert werden).
Wie diese Signale jetzt weiterverarbeitet werden hängt vom Antrieb ab.
Denkbar wäre z.B. ein polumschaltbarar Motor. Sofern die 25°C überschritten werden, wird der Motor eingeschaltet (Schütz gibt Spannung auf den Motor, z.B. über Ausgang 1).
Unter 40°C wird der Motor höherpolig betrieben, über 40°C wird über ein spezielles Schützder Motor niederpolig (also mit höherer Drehzahl) betrieben (dies kann über einen zweiten Ausgang und speziellen Schützen zur Polumschaltung erreicht werden).
Diese Lösung ist auch denkbar bei Einsatz eines Frequenzumrichters, bei dem Festdrehzahlen über Digitaleingänge abgerufen werden können.
Andere Möglichkeit ist ein Antrieb mit Analogeingang (AC oder DC). Abhängig von der Temperaturschwelle wird ein (z.B. über MFD einstellbarer) Analogwert ausgegeben (die Analogwerte für die beiden Drehzahlen werden in Merkern abgelegt und dann abhängig von der Temperatur über Datenbausteine an den Analogausgang ausgegeben).
Hoffe, daß ich helfen konnte. Beispiele (oder Wunder) dauern etwas länger, aber Erfahrungsgemäß kann auch hier bei Bedarf von kompetenten Mitgliedern geholfen werden.
Gruß
Boppel