Autor Thema: Durchschittswert eines Analogeingangs?  (Gelesen 8866 mal)

Offline heinz28vec

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 12
Durchschittswert eines Analogeingangs?
« am: September 30, 2007, 14:56:20 Nachmittag »
Hallo

Ich benötige für ein Programm einen Duchschittswert von einem Analogeingengs.
Der Signalglättungsfilter kann einen Mittelwert von etwa 2Stunden ermittel.
aber ich benötige den Mittelwert von 48 Stunden oder 72 Stunden

Habt ihr eine Lösung??

Gruß
Heinz

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Durchschittswert eines Analogeingangs?
« Antwort #1 am: Oktober 01, 2007, 10:15:48 Vormittag »
Gut gemach Horst
Ich habe mir das Programm angesehen. Der Durchschnitswert im MD1 rechnet sich binaer auf 10 Bit, also 0 - 1023. Ich habe versucht, den Wert umzurechnen auf  0 - 10. Das ist mir zwar gelungen, allerdings nur ohne Kommastellen. Falls Jemand diese Erweiterung haben will, häng ich es gerne an.
Gruss Hermann
 
« Letzte Änderung: Oktober 01, 2007, 10:19:23 Vormittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Durchschittswert eines Analogeingangs?
« Antwort #2 am: Oktober 02, 2007, 10:04:47 Vormittag »
Hi Horst
Ziemlich simpel. Zwei Arithmetikbausteine auf Zeile 9. Der Wert ist im QV des AR11 und als Ganzzahl in der Displayanzeige Zeile 3.
Regards
Hermann
« Letzte Änderung: Oktober 02, 2007, 10:07:33 Vormittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline heinz28vec

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 12
Re: Durchschittswert eines Analogeingangs?
« Antwort #3 am: Oktober 02, 2007, 21:24:43 Nachmittag »
Danke für die Lösungsvorschläge

Leider benötige ich einen Durchschittswert der letzte 48 Stunden, alle älteren Werte benötige ich nicht.

Die älteren Werte verfäschen den Durchschittswert der letzten 48 Stunden.

Ich bin aber der Lösung einn Stück näher gekommen.

Viele Dank

Heinz

Juergen.J

  • Gast
Re: Durchschittswert eines Analogeingangs?
« Antwort #4 am: Oktober 03, 2007, 00:03:48 Vormittag »
Hallo zusammen,
@ Heinz
wie oft innerhalb der 48 Stunden benötigst du diesen Durchschnittswert und welche Messrate wird benötigt? Wenn z.B. alle 12 Stunden kannst du den Vorschlag von Horst ja Zeitversetzt alle 12 Stunden starten und immer nur den Zeithöchsten anzeigen, den letzten löschen und wieder neu starten.
Ist nur so eine Idee ohne genau zu wissen welche Aufgabenstellung dir vorliegt.
Gruß
Jürgen

Offline heinz28vec

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 12
Re: Durchschittswert eines Analogeingangs?
« Antwort #5 am: Oktober 03, 2007, 00:11:08 Vormittag »
Hallo Horst

Ich möchte den aktuellen Mittelwert der letzten 48 Stunden haben.

Also zb 1. Wert von jetzt
            2. Wert von vor 1 Stunde
            3. Wert von vor 2 Stunden
                 .
                 .
                 .

                 .
            48. Wert von vor 47 Stunden

Die Werte von 1 bis 48 addieren und durch 48 dividieren   >> Das Ergebnis ist der Mittelwert von den letzten 48 Stunden


nach 49 Stunde soll der älteste Wert aus der Gesamtsumme gelöscht werden und durch einen aktuellen Wert ersetzt werden.


nach 50 Stunden soll wiederum der älteste Wert aus der Gesamtsumme gelöscht werden und durch einen aktuellen Wert ersetzt werden.
 
und so weiter


Gruß
Heinz



Offline heinz28vec

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 12
Re: Durchschittswert eines Analogeingangs?
« Antwort #6 am: Oktober 03, 2007, 00:19:18 Vormittag »
Hallo Jürgen

Den Mittelwert(Außentemperatur)der letzten 2 Tage benötige ich für eine Regelung.

wenn ich alle 3 Stunde einen Wert verarbeite wird das schon reichen.

Gruß
Heinz
« Letzte Änderung: Oktober 03, 2007, 09:27:08 Vormittag von heinz28vec »

Offline heinz28vec

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 12
Re: Durchschittswert eines Analogeingangs?
« Antwort #7 am: Oktober 03, 2007, 09:46:57 Vormittag »
Hallo

Ich hab die Lösung die ich benötigen.

Ein Beispiel setze ich in dem Anhang


I1     Messung starten
IA1   Analogwerteingang
LS1   Messumformer  (Spannungseingang >>> Temperaturwert)
D1    Anzeige des aktuellen Wertes und des Mittelwertes

Die Zeiten in den Bausteinen FT1   und T1 habe ich zum Ausprobieren verkürzt

Danke für Euere Ideen
und weiterhin viel Spaß mit  easy

Gruß
Heinz

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Durchschittswert eines Analogeingangs?
« Antwort #8 am: Oktober 04, 2007, 20:24:29 Nachmittag »
Hallo Heinz
Schön, dass Du die Lösung gefunden hast  :D. Ich habs mal heruntergeladen und nachvollzogen  8). Mich würde nocch interessieren, was für ein interessantes Projekt Du da in Arbeit hast.  ???

Hermann
« Letzte Änderung: Oktober 04, 2007, 20:26:14 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline heinz28vec

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 12
Re: Durchschittswert eines Analogeingangs?
« Antwort #9 am: Oktober 04, 2007, 22:41:04 Nachmittag »
Hallo

Ich versuche zur Zeit eine Heizungssteuerung zu programmieren.
Diesen Durchschittswert benötige ich für die Abschaltung der Ümwälzpumpen im Sommer. 
  
Bei einer durchschittlichen Außentemperatur über einen einstellbare Temperatur (Sommer/Winter-Schaltung) wird die Umwälzpumpe der Heizung ausgeschaltet und der Mischer in die Stellung "Zu" gefahren.

Zu großen Teile läuft die Anlage schon

Die Heizungskomponeten sind

1 Ölkessel mit Brenner
1 Warmwasserspeicher mit U Pumpe
1 Heizkreis mit Mischer und U Pumpe
1 Feststoffkessel mit U Pumpe
1 Pufferspeicher 2 x 1000 ltr

zusätzlich kann noch

eine Solaranlage an den Pufferspeicher angeschlossen werden
und es besteht die möglichkeit einen 2. Heizkreis mit eigenen Mischer und U Pumpe anzuschließen



Die Easy Bauteile sind

MFD-80-B + CP8-NT + T16
Easy 821-DC-TCX




Gruß
Heinz


« Letzte Änderung: Oktober 04, 2007, 22:54:33 Nachmittag von heinz28vec »

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Durchschittswert eines Analogeingangs?
« Antwort #10 am: Oktober 05, 2007, 22:35:59 Nachmittag »
Hallo Heinz
Danke für die ausführliche Beschreibung. Die Easy eignet sich echt gut für Heizngssteuerungen. Es gibt dazu ja auch den PI Regler. Dieser Baustein ist echt leistungsfähig. PID ist eher nicht erforderlich, da Temperaturänderungen bei Heizungen langsam ablaufen.

Übrigens, im Easy-Trainingscenter gibt es ein PID-Regler Lernprogramm. Nachfolgend der Link:
http://trainingscenter.moeller.net/applications/special-controls/learning-programs/PID-learning.html
Gruss
Hermann
« Letzte Änderung: Oktober 05, 2007, 22:40:00 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Juergen.J

  • Gast
Re: Durchschittswert eines Analogeingangs?
« Antwort #11 am: Oktober 05, 2007, 23:28:39 Nachmittag »
Hallo Heinz,
finde deine Lösung Klasse. Vorallem das zählen bis 24 und dann den Zähler wieder auf 23 reduzieren.
Gruß
Jürgen
« Letzte Änderung: Oktober 06, 2007, 00:32:44 Vormittag von Juergen.J »

Offline Heinrichard

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 76
Re: Durchschittswert eines Analogeingangs?
« Antwort #12 am: April 01, 2008, 23:02:53 Nachmittag »
Querverweis:
Das vorliegende Programm ist wirklich gut, hat aber noch einen Fehler: nach einem Reset bleiben Daten im Arithmetik Baustein und verfälschen die Durchschnittswerte beim wiedereinschalten. Dies wurde von Jürgen und Horst gelöst in: http://easy-forum.net/index.php?topic=2846.0
Hänge das fehlerfrei Programm auch schon mal als ZIP an, empfehle aber trotzdem den Querverweis zu nutzen.
Richard