Autor Thema: Betriebsstunden  (Gelesen 7298 mal)

Offline AndiM78

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Betriebsstunden
« am: Oktober 23, 2008, 17:13:01 Nachmittag »
Hallo zusammen

hat jemand ein Beispiel Programm um Kompressoren zb 3 Stück abhängig und abwechselnd vom Betriebsstunden zähler laufen zu lassen ?

Vielen Dank schon mal

Gruß Andi

Offline Elektropro!

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 259
Re: Betriebsstunden
« Antwort #1 am: Oktober 23, 2008, 18:30:05 Nachmittag »
Hallo,

versteh ich das richtig du willst z.b. das der Erste 10h läuft dann der nächste 10h usw.???

Gruß

Elektropro!
Software hat im Gegensatz zu Hardware die schöne Eigenschaft: Man kann
vieles zerstörungsfrei ausprobieren.

Offline AndiM78

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Re: Betriebsstunden
« Antwort #2 am: Oktober 23, 2008, 21:36:46 Nachmittag »
ja für das erste schon !

Danke schon mal

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: Betriebsstunden
« Antwort #3 am: Oktober 24, 2008, 06:10:49 Vormittag »
Hallo Andi,

welche Steuerung willst Du den einsetzen? Oder ist da noch alles möglich?

mfG Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Betriebsstunden
« Antwort #4 am: Oktober 24, 2008, 11:14:27 Vormittag »
Hallo Andi
Oft macht man bei solchen Anwendungen auch einen Wechselbetrieb. Das heisst, immer wenn eingeschaltet wird, kommt der nächste in der Reihenfolge. Das nur als Zusatzvorschlag.
Gruss
Hermann
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline Elektropro!

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 259
Re: Betriebsstunden
« Antwort #5 am: Oktober 24, 2008, 11:21:25 Vormittag »
Hallo,

hab mal ein Beispiel angehängt!
Die Zeit der Umschaltung ist auf 5sec gestellt zum simulieren!
T1 ist die Zeit von Kompressor 1auf2
T2 ist die Zeit von Kompressor 2auf3
T3 ist die Zeit von Kompressor 3auf1

Gruß

Elektropro
Software hat im Gegensatz zu Hardware die schöne Eigenschaft: Man kann
vieles zerstörungsfrei ausprobieren.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Betriebsstunden
« Antwort #6 am: Oktober 28, 2008, 17:42:59 Nachmittag »
Hallo Elektropro
Ich habe Dein Programm getestet. Funktioniert einwandfrei. Ich frage mich aber, ob das so sinnvoll ist. Ich denke gut wäre eine Lösung mit folenden Eigenschaften:
Ich nehme an, es sind drei Kompressoren vorhanden, die auf einen gemeinsamen Kessel komprimieren. Wenn die Druckluft auf das untere Niveau sinkt schaltet jener Kompressor ein, der am wenigsten Betriebssstunden hat. Somit wären alle drei Maschinen immer auf dem selben Verschleissstand.

Schön wäre es, wenn Andi sich auch wieder einmal melden würde. Schliesslich treibt man den Aufwand hier im Forum nicht aus langer Weile.
Grüssli
Hermann 
« Letzte Änderung: Oktober 28, 2008, 17:51:06 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline Elektropro!

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 259
Re: Betriebsstunden
« Antwort #7 am: Oktober 28, 2008, 18:53:02 Nachmittag »
Hallo,

da hast du natürlich recht, man müsste auch den druck messen genauer gesagt wenn es unter einen bestimmten wert bleibt z.b 6bar das dann zwei kompressoren laufen, ausser man kann sicher stellen das ein kompressor den kompletten bedarf decken kann was ich mir nicht vorstellen kann sonst hätten sie keine 3 ;)!

Gruß

Elektropro
Software hat im Gegensatz zu Hardware die schöne Eigenschaft: Man kann
vieles zerstörungsfrei ausprobieren.

Bimbo

  • Gast
Re: Betriebsstunden
« Antwort #8 am: Oktober 30, 2008, 12:42:42 Nachmittag »
Was meint n´Moeller  ???

Offline Elektropro!

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 259
Re: Betriebsstunden
« Antwort #9 am: Oktober 30, 2008, 17:34:47 Nachmittag »
???
Software hat im Gegensatz zu Hardware die schöne Eigenschaft: Man kann
vieles zerstörungsfrei ausprobieren.

Offline AndiM78

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Re: Betriebsstunden
« Antwort #10 am: Oktober 30, 2008, 21:22:37 Nachmittag »
Hallo Danke für eure Antworten war auf reisen.
das ist richtig die kompressoren liefern denn druck in eine gemeinsame Leitung wo auch der Druck erfasst wird und an die Easy 800 per 1-10V schnittstelle weiter gibt.

Gruß Andi

Offline AndiM78

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Re: Betriebsstunden
« Antwort #11 am: November 15, 2008, 19:11:32 Nachmittag »
ja genau so ist es ! Programm ist schon fast erstellt ! gehen nächste Woche hoffentlich erfolgreich in Betrieb !

Bimbo

  • Gast
Re: Betriebsstunden
« Antwort #12 am: November 17, 2008, 12:35:58 Nachmittag »
Darf man das Programm auch sehen  ???

Offline radar17892

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 788
  • Think easy!
    • mollgruppe
Re: Betriebsstunden
« Antwort #13 am: Dezember 13, 2008, 21:03:36 Nachmittag »
hi
 ich habe sowas mal für 3 Pumpen geschrieben mit Ultraschallsensor 0-10V für die Wasserhöhe
(easy 800er) die Betriebsstunden werden über remanente Zähler und Merker verrechnet
mfg Thomas
Weil Einfach einfach Einfach ist!