Hallo
Wichtig ist es, dass die Relais bei einem Kurzschluss nicht verschweisen. Aus den Technischen Daten entnehme ich folgendes:
Absicherung eines Ausgangsrelais:
Leitungsschutzschalter Charakteristik B, 16Amp. oder Sicherung (Träge) A 8
Strombahnen Relais:
Konventioneller therm. Strom, (UL) A 8, (10)
Kurzschlussfest cos v = 1
16 A Charakteristik B (B16) bei A 600
Kurzschlussfest cos v = 0,5 bis 0,7
16 A Charakteristik B (B16) bei A 900
Die Transistorausgänge sind Kurzschlussfest. Trotzdem würde ich eine Vorsicherung => 16A vorsehen.
Gruss
KressSwiss