Hallo Paul, Danke.
Ich hatte noch einen ganz anderen Wurm darin!
In der externen XC200 habe ich die „CurrentVisu“ Variable als String erzeugt und diese dann zum Panel per CanOPEN übertragen.
Das war falsch!
In der XC200 erzeuge ich ein Variable "Visubild" und weise ihr eine Zahl als Angabe der Seite zu, die ich aufrufen möchte . Dieses "Visubild" mit meinen Bild-Seitennummern übertragen ich nun zum Panel per CanOPEN.
Inhalt in MFD5.7V2.3.9.
Über IF...THEN werte ich die Seitenzahl aus "Visubild" hier im PLC_PRG aus und weise der Panel-SPS-Variable „CurrentVisu“ (STRING) entweder mein Panelbild „PLC_VISU“ oder mein Bild „Meldung“ oder weiter geplante Bilder zu.
Die Seitenumschaltung klappt bestens.
Noch eine Sonderheit Die SPS XC200 und das Panel laufen beide im MASTER-Betrieb unter CanOPEN. Also kein Slave. Warum, keine Ahnung. Der Tip kam von Moeller Neuss.
Die Kundenberatung dort ist einsame Klasse. Wenn bei mir gar nichts mehr geht, die helfen immer gerne weiter.
Gruß Berthold