Hallo Nante,
zunächst solltest du die aktuelle easysoft Version 6.30 Pro besitzen, ggf. updaten.
Dann montierst du die easy800 inkl. dem analogen Erweiterungsmodul. Wenn du dann
auf der easy800 Online bist kannst du das easy406-DC-ME Modul Online konfigurieren.
- Menü Kommunikation
- Konfiguration
- Erweiterungsgeräte
- easy406-DC-ME
Hier das Modul so konfigurieren, dass die beiden PT100 Eingänge aktiviert sind.
Die beiden PT100 Fühler erscheinen dann im MW93 und MW94.
0..1023 Inkrementen = -50..200 °C
Jetzt kannst du die Werte mit einem Skalierbaustein entsprechend skalieren.
Gruß Paul