Als Neuanwender einer 819 DC-RC (bisher nur Erfahrung mit Easy 720 DC-TC) ist die Umstellung auf die leistungsfähigeren 800er Geräte programmiertechnisch doch recht anspruchsvoll.
Hat jemand eine Idee, wie ich zur
Simulation in der 800er Serie
am Eingang I3 eine Frequenz von bis 3600 Hz erzeugen kann.
Die erzeugte Frequenz von max. 3600 Hz möchte ich vom CF03-Frequenzzähler-Baustein erfassen lassen,
den von cf03 ermittelten Wert dann in einem weiteren Schritt skalieren:
Bei tatsächlicher Eingangsfrequenz von 3600 Hz, soll der skalierte Wert 1624 betragen, das ganze linear,
also bei 1800 Hz soll der skalierte Wert 812 betragen.
Ich habe es mit der LS-Wertskalierung versucht, aber es wird bei mir nichts umgerechnet.
Und das ganze soll visuell in einem D-Textanzeige-Baustein angezeigt werden. Die tatsächliche Eingangsfrequenz und der skalierte Wert.
Zum Einschalten des Frequenztesters hatte ich eine rastende P-Taste verwendet, weil mein Mausclickfinger keine 3600 Hz schafft.
Ich habe leider nichts im Forum gefunden, wie ich die Frequenz am CF-Frequenzzähler simulieren kann, obwohl andere im Forum geschrieben haben das es da was geben müßte.
Vielen Dank für Eure Anregungen.
Einen nächtlichen Gruß von
Epoxy