Hallo,
@ D.K.
In der Easy-Soft, links in der Werkzeugkiste Zähler anklicken, dann F1.
@ isyrider
Mit der AC-Variante könnte es Probleme geben, ich empfehle dir die DC-Variante.
Solltest Zähler 13 und 14 an Eingang 1 + 2 verwenden, diese zählen unabhängig von der Zykluszeit (nur DC-Variante), aber auch nur bis 32000. Ebenfalls solltest du bedenken das auch deine DFMT nicht gleich sind und es sicher Differenzen gibt, deshalb beim Vergleich das Überwachungsfenster (Offset und Hysterese) verwenden. Da bei Unterschieden in den DFMT die Differenz der Zählimpulse mit der Zeit sich vergrössert, würde ich z.B. 5 Minuten messen und dann beide Zähler wieder Null setzen.
Gruss
Jürgen