Hallo naxo.
Für den Zähler CH03 benötigst Du im Programm zumindestens die Spulen EN für Freigabe und
RE für Reset (Istwert = 0). Gezählt wird der Eingang I03, dies ist hardwaremäßig fest
zugeordnet. Das stellst Du nicht über Parameter ein.
Falls Du beim Zählen mit einem anderen Vorgabewert als 0 anfangen möchtest, benötigst Du
auch die Spule SE (Istwert = Vorgabe). Der Vorgabewert ist der Parameter SV.
Stell doch mal dein Programm oder den wichtigen Teil des Programms ein, dann ist es einfacher
etwas zu finden.
Gruß
Maikky