Autor Thema: Kompressor 37 kW Druckregelung  (Gelesen 5094 mal)

Offline opc794

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Kompressor 37 kW Druckregelung
« am: Oktober 20, 2010, 14:54:59 Nachmittag »
Hallo,

ich habe einen Druckluftkompressor neu installiert. Dort war vorher eine Stern-Dreieck Schaltung verbaut. Nun habe ich diese mit einem Frequenzumrichter (Marke: Emotron) ausgestattet. Die komplette Steuerung erfolgt nun mittels Easy 819-dc-rc + erweiterungsmodul 411-dc-me.Das Ein-Ausschalten und Umschalten in den Leerlauf+Öffnungszeiten der Klappen und Entlüftung funktioniert tadellos.

Jetzt soll der ganze Kompressor mittels Druckaufnehmer geregelt werden. Bis jetzt wurde dies über einen Druckschalter realisiert. Nun soll dieser durch einen Druckaufnehmer im Druckspeicher gemacht werden.

Da ich aber noch nie analog Signale verarbeitet habe wollte ich mal fragen ob jemand schonmal so eine änhnliche Steuerung mit einer Easy vorgenommen hat.

Das Prinzip: Der Kompressor soll ich immer über den Druckschalter einschalten, sondern geregelt über den Druckaufnehmer laufen. Der Analogwert soll eingelesen werden und mittels Analogausgang den Umrichter regelen.Dafür habe ich das Erweiterungmodul installiert. Hier kann ich 0-10V oder 0-20mA Sensoren anschließen. Da wir im Werk ausschließlich 4-20mA benutzen wäre mir dies natürlich lieber, aber geht ja anscheinend bei der Easy nicht.

Zum Programm: Realisiere ich das am besten über einen Anlogwertvergleicher und dem PID Baustein?

Hat jemand da vielleicht eine Idee oder evtl. ein Beispielprogramm wo ich mir das mal anschauen könnte?


Gruß

Thomas

Frage zum Progra

Offline Praktiker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 198
Re: Kompressor 37 kW Druckregelung
« Antwort #1 am: Oktober 20, 2010, 16:50:05 Nachmittag »
Natürlich geht das mit 4-20mA!  :D

Allerdings musst du rechnen (mit der 800er kein Thema) und du verlierst an Genauigkeit.
Um ganz sicher zu gehen, kannst Du noch einen Meßwandler (4-20mA -> 0-10V) neben die EASY setzen, dann hast Du auch keine Probleme mit dem Innenwiderstand der EASY.

Offline pepp

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 125
Re: Kompressor 37 kW Druckregelung
« Antwort #2 am: Oktober 20, 2010, 20:48:22 Nachmittag »
Hi Thomas

Schau dir mal den Link an da findest sicher was. Oder unter suche 4-20 ma eingeben

http://easy-forum.net/index.php?topic=4153.0



Gruss pepp
« Letzte Änderung: Oktober 20, 2010, 20:54:10 Nachmittag von pepp »

Offline Praktiker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 198
Re: Kompressor 37 kW Druckregelung
« Antwort #3 am: Oktober 21, 2010, 08:24:50 Vormittag »
Danke Pepp, den Link habe ich gesucht!

Laut dieser Beschreibung hat die EASY einen Innenwiderstand von ~ 11kOhm.
Um auf 500 Ohm zu kommen (20mA -> 10,0V), müsste der Shunt ~ 524 Ohm haben.

Da 500 Ohm-Widerstände in keiner E-Reihe auftauchen und deshalb schwer zu beschaffen und teuer sind, schaltet man gern 2 x 1kOhm parallel. Wenn man 1 x 560 Ohm und 1 x 8,2 kOhm nimmt, hat man einen Ersatzwiderstand von 500 Ohm.

Dies ist einfacher zu Rechnen und die Auflösung der EASY wird voll ausgenützt.

Offline opc794

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Re: Kompressor 37 kW Druckregelung
« Antwort #4 am: Oktober 22, 2010, 08:36:25 Vormittag »
Hallo,

ok dann werde ich das mit dem Innenwiderstand mal probieren. Klar da habe ich anfangs garnicht dran gedacht. Kenne ich von SEW umrichtern, die nur eine 0-10V Schnittstelle haben. Da haben wir das immer mit zwei 1 k Ohm Widerständen parallel gemacht.

Meine zweite Frage bezüglich des Programmablaufs: Mache ich das am besten über den Baustein PID .

Gruß