Autor Thema: Nach Spannungsausfall Werte verschwunden  (Gelesen 2839 mal)

Offline PAING

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Nach Spannungsausfall Werte verschwunden
« am: Januar 31, 2011, 19:21:31 Nachmittag »
Hallo,

ich beschäftige mich erst seit 1 Woche mit der EASY800 und dem MFD-80.

Nun habe ich ein kleines Testprogramm geschrieben wo die Steuerung in der EASY800 ist und die MFD80 benutze ich als Anzeige und Bedieneinheit.

Soweit Funktioniert es gut.

In der MFD kann ich den Sollwert ändern, was auch super funktioniert.
Nach Spannungsunterbrechung ist allerdings der Sollwert wieder auf Null.

Kann mir jemend etwas unter die Arme greifen bei diesem Problem ?

Bin für jede Hilfe Dankbar.

Gruß

Michael

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Nach Spannungsausfall Werte verschwunden
« Antwort #1 am: Januar 31, 2011, 19:29:22 Nachmittag »
Hallo PAING,

um welche Sollwerte handelt es sich da.(Zähler) Zeiten)
wenn möglich stell mal dein Programm hier ein.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline PAING

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Re: Nach Spannungsausfall Werte verschwunden
« Antwort #2 am: Januar 31, 2011, 19:52:13 Nachmittag »
Hallo,

in meinem Beispiel handelt es sich um Temperatursollwerte, die in ein Merkerdoppelwort geschrieben werden. Dieser Wert wird übermittelt vom MFD-80 zur EASY 800.

Wie gesagt das Funktioniert soweit ganz gut. Nur nach Spannungsausfall sin meine Sollwerte verschwunden.

Habe das Problem gelöst. Remanenz gesetzt auf die entsprechenden MB.
« Letzte Änderung: Januar 31, 2011, 20:00:20 Nachmittag von PAING »