Autor Thema: Wert min. max. falsche Eingabe verhindern  (Gelesen 6898 mal)

Offline holdi60

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 45
Wert min. max. falsche Eingabe verhindern
« am: September 20, 2010, 20:36:11 Nachmittag »
Möchte verhindern, dass der Bediener den Wert "min" grösser als den Wert "max" eingeben kann und umgekehrt.
Temp. min. = MD 21
Temp. max.= MD 22
Ist dies realisierbar mittels Maskenumschaltung auf ein Errormenu ? anschl. Maskenumschaltung mittels Taste "DEL" auf das Menu der Werteingabe. (siehe Bild im Anhang)
oder kann dies im Vorfeld bei der Werteingabe bereits verhindert werden ? (wäre von Vorteil)

wäre sehr froh um ein feedback

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Wert min. max. falsche Eingabe verhindern
« Antwort #1 am: September 20, 2010, 22:46:26 Nachmittag »
Hallo holdi60.

Eine Maskenumschaltung geht auf jeden Fall. Eventuell reicht Dir aber schon die
"Überwachung" wie im Anhang.

Gruß
Maikky

 

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Wert min. max. falsche Eingabe verhindern
« Antwort #2 am: September 21, 2010, 09:07:54 Vormittag »
Hallo holdi60.

hierfür gibt es zwei Möglichkeiten:
- in der Eingabe über Wertebereich Min- und Max. begrenzen
- im Schaltplan einen VC Baustein verwenden

Gruß Paul

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Wert min. max. falsche Eingabe verhindern
« Antwort #3 am: September 21, 2010, 09:25:41 Vormittag »
Hallo Holdi60.

Ein Beispiel mit VC-Baustein findest Du im Anhang.

Gruß
Maikky


Offline holdi60

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 45
Re: Wert min. max. falsche Eingabe verhindern
« Antwort #4 am: September 22, 2010, 19:39:24 Nachmittag »
Hallo Holdi60.

Ein Beispiel mit VC-Baustein findest Du im Anhang.

Gruß
Maikky



Offline holdi60

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 45
Re: Wert min. max. falsche Eingabe verhindern
« Antwort #5 am: September 22, 2010, 19:40:30 Nachmittag »
Hallo Holdi60.

Ein Beispiel mit VC-Baustein findest Du im Anhang.

Gruß
Maikky



Offline holdi60

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 45
Re: Wert min. max. falsche Eingabe verhindern
« Antwort #6 am: September 22, 2010, 19:44:05 Nachmittag »
Hallo Maikky, der Wertbegrenzer ist ok. nun aber was soll der Wert im Baustein VC 01 oberer Grenzwert (SH) 400 ????

Gruss Holdi60

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Wert min. max. falsche Eingabe verhindern
« Antwort #7 am: September 22, 2010, 20:51:28 Nachmittag »
Hallo Holdi60.

Damit der Wertbegrenzer vernünftig arbeitet, benötigst Du eine obere Grenze
(Parameter SH), die so hoch liegt, dass man den Wert während des Betriebs nicht erreicht.
Den Wert 400 habe ich nur als Beispiel genommen.

Wie knodelpa schon geschrieben hat, ist es am Sinnvollsten die Eingabe der "min. Temp."
in der Visualisierung über "Wertebereich Min- und Max." zu begrenzen und beim VC-
Baustein den SH-Parameter auf den höchsten erlaubten Eingabewert zu setzen.

Gruß
Maikky

 

Offline holdi60

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 45
Re: Wert min. max. falsche Eingabe verhindern
« Antwort #8 am: Oktober 21, 2010, 21:09:23 Nachmittag »
Hallo Maikky, habe deine Demo getestet, vielen Dank. Nur kann ich im angehängten Beispiel den Wert Temp. min nicht verändern. Der Wert springt nach Bestätigung immer in den Wert ---- Kannst du da weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus.

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Wert min. max. falsche Eingabe verhindern
« Antwort #9 am: Oktober 21, 2010, 22:10:40 Nachmittag »
Hallo Holdi60.

du musst mal in den Bausteinplan schauen da befinden sich noch einige Bausteinleichen
die das verursachen.

mal alle löschen die nicht gebraucht werden.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Wert min. max. falsche Eingabe verhindern
« Antwort #10 am: Oktober 21, 2010, 22:16:53 Nachmittag »
Hallo holdi60.

Wie veltins54 schon geschrieben hat ist es der nicht mehr benötigte Baustein VC01. Im
Schaltplan ist er zwar nicht mehr drin, aber er steht noch im Bausteinplan und überschreibt
den MD21.

Gruß
Maikky