Hallo Günter,
ab der EC4P-222 -FW V2.34 (
ftp.moeller.net/AUTOMATION/DOWNLOAD/FIRMWARE_UPDATES/EASY_CONTROL/EC4P_222/ )
wird auch der Zugriff auf die 96 Merker-Doppelworte der EC4P-222 via EASY_COM.dll unterstützt.
Das Öffnen der Verbindung unter VisualBasic sieht wie folgt aus:
retval = Open_EthernetPort(szIpAddress:="192.168.119.60", IpPort:=1200, baudrate:=0, no_baudrate_scan:=True)
Z.B. in das zweite Merker-Doppelwort (%MD4) kann man unter VisualBasic z.B. mit:
retval = Write_Object_Value(net_id:=5, object:=10, index:=2, length:=4, data:=datafromeasy(0)) schreiben
und z.B. mit
retval = Read_Object_Value(net_id:=5, object:=10, index:=96, data:=datafromeasy(0))
wird das 96. Merker-Doppelwort (%MD380) der EC4P-222 ausgelesen.
Bitte nicht vergessen in der zugehörigen CoDeSys-Projekt-Steuerungskonfiguration die easy-NET-ID (z.B. 5) einzustellen und easy-NET dort auch zu "enablen".