Autor Thema: ungrade Analogwertkurve  (Gelesen 3706 mal)

corev

  • Gast
ungrade Analogwertkurve
« am: Januar 23, 2004, 18:30:09 Nachmittag »
Hallo Leute,

ich habe erst vor kurzem mit dem MFD angefangen und stehe nun vor einem großen Problem.

Ich muss eine Vakuumanzeige mit dem MFD realisieren.
Das Problem ist, das die Spannungswerte keine Gerade mit dem Anzeige Wert bilden. Somit kann für mich der Analogwertwandler nicht in Frage kommen.

Da es sich bei den Anzuzeigenden Werten nur um 20Stck. handelt, habe ich mir überlegt das ich eine Art Tabelle in der Steuerung hinterlegen will.
Eine Eingangsspg. von 10V soll dann 1000mbar entsprechen, 9V -> 500mbar , 8V -> 300mbar usw.
Der somit enstehende Werte soll dann zur Anzeige in das MFD gebracht werden.
Ist das mit dem MFD möglich und wie bekomme ich das hin!?!

Gruß aus dem Harz

Benni

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: ungrade Analogwertkurve
« Antwort #1 am: Januar 23, 2004, 21:43:37 Nachmittag »
Hallo!

Das ist ja Schade, dass man keine Gerade bilden kann. :'(
Trotzdem hab ich gleich mal eine Ansatzlösung angehängt.
Im Analogvergleicher bitte den Spannungswert eintragen.
In den zugehörigen Datenbaustein den Anzeigewert eintragen.
Rest geht dann schon von allein. ;D
Hab es mal für 3 Werte gemacht.
Für die anderen Werte einfach das Prinzip übernehmen.

mfG. Uwe Schröder :D :D :D
« Letzte Änderung: Januar 23, 2004, 21:46:06 Nachmittag von Uwe »

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: ungrade Analogwertkurve
« Antwort #2 am: Januar 23, 2004, 21:47:36 Nachmittag »
Hallo!

Hab doch den Anhang Vergessen! ::)
Das ist er nun!


mfG. Uwe Schröder

corev

  • Gast
Re: ungrade Analogwertkurve
« Antwort #3 am: Januar 24, 2004, 11:41:26 Vormittag »
Guten Morgen!

vielen Dank für die Hilfe Stellung!

Ich werde mich sofort dran machen und es ausprobieren!!

Gruß aus dem verschneiten Harz

benni