Hallo Christoph,
im Anhang mal meine 2 Varianten des Betriebwechsel.
Variante 1: Begonnen wird mit Heizung 1, sind alle Anforderungen aus wird bei nächster Anforderung auf die Heizung umgeschaltet die die wenigsten Betriebszeiten hat. Nachteil, gibt es eine Anforderung von 3 Tagen auf Stufe 1 läuft immer der gleiche Brenner der bei Start die niedrigste Betriebszeit hatte.
Variante 2: Begonnen wird wie bei Varinate 1, ebenfalls mit Heizung 1, ist jedoch eine Betriebszeit von einer Stunde erreicht, bei Anforderung nur 1 Brenner, wird automatisch umgeschaltet auf Brenner2. Hat dieser wieder gleiche Betriebszeit wie Brenner 1 wird wieder umgeschaltet auf Brenner 1. Vorteil, die Betriebszeiten der Brenner liegen max. 1 Stunde auseinander.
Gruss
Jürgen