Autor Thema: Analog Ausgang steuern  (Gelesen 7522 mal)

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Analog Ausgang steuern
« am: Juli 10, 2004, 19:16:08 Nachmittag »
Beispiel zur Aufgabe  im Forum

http://easy-forum.net/index.php?topic=691.0


Über 2 Taster (schliesser) einen Analogwert hoch bzw. runter tasten, am Analog Ausgang dabei eine Spannung von 0-10V ausgeben und zugleich am Display eine Anzeige von 0-100% haben.

Extras

1% weise werte ändern. Tasten (Schnell)

Bei halten der Taster  Autoscroll.

Min. Begrenzung  bei 15% (auser bei Festwert)

Festwert ein, mit extra Schalter.    (QA auf 50 %)

Bei Festwert aus, wird der alte Wert wieder übernommen.

Not Stop, umgehen der Min. begrenzung (QA aus)

Anzeigen verschiedener Werte am MFD

mfg Jürgen
« Letzte Änderung: Juli 10, 2004, 19:51:17 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Analog Ausgang steuern
« Antwort #1 am: Juli 10, 2004, 22:14:17 Nachmittag »
Hallo,

hier die Version 6

Kleine änderungen in der Anzeige

Der min. Wert braucht nur noch in einem DB eingegeben werden. Es werden die anderen Werte Automatisch gerechnet.

Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Analog Ausgang steuern
« Antwort #2 am: Juli 11, 2004, 13:08:53 Nachmittag »
Hallo,

Ein kleiner Fehler in Version 6.
Wenn am MFD der Parameter im Betrieb geändert wird.

Betrift  min. Wert (DB4),

hier geändert in Version 7
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Analog Ausgang steuern
« Antwort #3 am: Juli 14, 2004, 00:56:43 Vormittag »
Ein etwas anderer Weg zur Lösung

Hier die Version V9 ohne den Baustein AR.

Eingabe der Werte mit den Tasten am MFD

Nach Programm übertragung den min. und Festwert einstellen.

Die Werte sind dann Remanent. Bei Stop - Run, Spannungsausfall bleibt der Wert erhalten.

Bei weiterem Download vom PC neu einstellen.


Einstellung der Werte am MFD

OK 2 mal drücken  geht zur  Eingabe min. letzte ziffer Blinkt
 
Die Cursortasten  ^ v  zum auswählen des Werte verwenden.

Nächste Ziffer mit den Cursortasten < und > auswählen.

OK übernimmt den Wert und geht zur Werteingabe vom Festwert.


Wieder Ok

Die Cursortasten  ^ v  zum auswählen des Werte verwenden.

OK übernimmt den Wert und geht wieder zur Werteingabe vom min.


Schwarzes Rechteck Blinkt, ESC Drücken beendet die Eingaben

Bitte Testen

mfg Jürgen

Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.