Fehler bei der Simulation, der Eingang I 13 nicht aktiv da stehr ein X
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
]
Nach unten
Autor
Thema: Fehler bei der Simulation, der Eingang I 13 nicht aktiv da stehr ein X (Gelesen 4048 mal)
Ralle32
Jr. Member
Beiträge: 20
Fehler bei der Simulation, der Eingang I 13 nicht aktiv da stehr ein X
«
am:
Dezember 15, 2013, 00:01:08 Vormittag »
Hallo , Ich habe folgendes Problem,
Wenn ich auf Simulation gehe , und möchte die Eingänge Simulieren ,
dann kann ich alle Schalter mit der Maus klicken NUR den I 13 Nicht das steht ein X und ist nicht vorhanden
Am Anhang habe ich einen Printsrean da kann mann das Problem erkennen.
Woran kann das liegen ?
Ich habe schon Deinstaliert und neu Instaliert usw...
Gespeichert
weiss_nix
Sr. Member
Beiträge: 608
it has to be easy, it's a easy!
Re:Fehler bei der Simulation, der Eingang I 13 nicht aktiv da stehr ein X
«
Antwort #1 am:
Dezember 15, 2013, 08:00:15 Vormittag »
hat nur 12 eingänge, rest ist diagnose
Gespeichert
Sollte ich (gefährliches) Halbwissen verbreiten, beuge ich demütig mein Haupt mit der Gewissheit versagt zu haben!
WICHTIG: Sämtliche Programme dienen lediglich der Veranschaulichung von Funktionen und sind nicht für den Produktiveinsatz geeignet!
Ralle32
Jr. Member
Beiträge: 20
Re:Fehler bei der Simulation, der Eingang I 13 nicht aktiv da stehr ein X
«
Antwort #2 am:
Dezember 15, 2013, 09:35:57 Vormittag »
Hallo,
Habe ich auch gedacht , aber es ist so,
Wenn ich die Software neu Installiere, und update und eine Leere Seite ( Programierung )aufrufe zb. eine 719 AC Rc Dann habe ich alle Schalter zur verfügung.
Wenn ich dann aber meine Vorhanden Programierungen Öffne dann ist das X Da.
Ich versteh das nicht.
Gespeichert
Ralle32
Jr. Member
Beiträge: 20
Re:Fehler bei der Simulation, der Eingang I 13 nicht aktiv da stehr ein X
«
Antwort #3 am:
Dezember 15, 2013, 09:46:37 Vormittag »
Auch in der Hilfe steht da nix drin ( Sihe Anhang )
Alle Knöpfe verfügbar !!!
Gespeichert
Urs
Full Member
Beiträge: 106
I read easy-Forum.net
Re:Fehler bei der Simulation, der Eingang I 13 nicht aktiv da stehr ein X
«
Antwort #4 am:
Dezember 15, 2013, 16:32:30 Nachmittag »
Da I13 als Diagnose Bit dient, kann es im Schaltplan eingefügt und verwendet werden.
Aber wie schon früher geschrieben wurde handelt es sich dabei um ein Diagnose Bit was nicht als Eingang herhalten kann und demzufolge evtl. auch nicht simuliert werden kann.
Es hat ja auch keine Klemme dafür.
Irgendwo in der Hilfe wird das abgehandelt.
Gespeichert
Spellbreaker
Full Member
Beiträge: 196
Re:Fehler bei der Simulation, der Eingang I 13 nicht aktiv da stehr ein X
«
Antwort #5 am:
Dezember 16, 2013, 13:20:59 Nachmittag »
Ich habs auch grad mal ausprobiert. Wenn ich ein Projekt anlege, neu, mit ner 719-AC-RC, dann ist bei I13 ein X . Das ist auch gut so, alles andere hätte mich gewundert. Würde mich doch sehr wundern, wenn das bei dir anders ist.
Gespeichert
weiss_nix
Sr. Member
Beiträge: 608
it has to be easy, it's a easy!
Re:Fehler bei der Simulation, der Eingang I 13 nicht aktiv da stehr ein X
«
Antwort #6 am:
Dezember 17, 2013, 06:33:48 Vormittag »
easysoft 6.91pro --> eingang markieren --> F1 drücken --> lesen
bei diversen steuerungen meckert die plausibilitätskontrolle bei I13
Gespeichert
Sollte ich (gefährliches) Halbwissen verbreiten, beuge ich demütig mein Haupt mit der Gewissheit versagt zu haben!