Hallo Harakiri,
sollte eigentlich machbar sein.
Frage, was heisst mehrere Schnecken, 2,5,10?
Laufen alle mit gleicher Geschwindigkeit?
An einer Easy 800-DC hast du 4 schnelle Zählereingänge die Zykluszeitunabhängig bis 5000Hz zählen können. Deine Anwendung hat gerade mal ca. 34 Hz. Wenn das die ganze Zeit mit mechanischen Relais funktioniert hat, also kein Problem.
Man könnte bis zu 4 Wellen die Drehungen zählen und vergleichen. Ist die Abweichung zu groß wird abgeschaltet.
Gib mal mehr Info, dann kann man dier mit Sicherheit helfen.
Gruß
Jürgen