Hallo zusammen,
hier eine erweiterung.
Die Leuchten 1 bis 3 sind mit einer Zeitbegrenzung versehen.
Die Timer 5,6 und 7 werden von den entsprechenden Ausgängen angesteuert und setzten diese anschließend zurück.
So wird mit der Stromstoßschaltung weiter ein und ausgeschaltet, die max. Zeit jedoch begrenzt.
Bei Leuchten mit Bewegungsmelder ( Licht 1 und 2 ), wird bei aktiven Melder nicht über den Timer ausgeschaltet sondern über den Melder.
Die begrenzung mit dem Timer wirkt bewust nicht bei ansteuerung mit der Wochenschaltuhr. Hier schaltet die Wochenschaltuhr auch aus.
Beim einschalten aller Leuchten über lang Tasten wirkt die Ausschaltzeit des Timers.
mfg Jürgen