Thema: Pulsieren ausschalten (Gelesen 756 mal)
marden24
Newbie
Beiträge: 2
Pulsieren ausschalten
«
am:
Februar 27, 2025, 16:02:56 Nachmittag »
Hallo zusammen, das ist mein erster beitrag.
Ich bin ein anfänger von Easy R4.
Ich habe das zeitmodul auf ,impuls eingestellt: Aktivierungszeit 2s, Pausenzeit 3s.
Wie lässt sich das zeitmodul nach 4 schaltzyklen automatisch ausschalten?
Gespeichert
JansenDa
Administrator
easy god
Beiträge: 10082
Antw:Pulsieren ausschalten
«
Antwort #1 am:
Februar 28, 2025, 09:17:05 Vormittag »
Hallo Marden,
du kannst die Ausgangsimpulse zählen und dann den den Impulsbaustein mittels EN Eingang abschalten.
Hier müsstest du natürlich vorher den Baustein über EN aktiveren. Du könntest auch den EN fix nach 20 s deaktivieren, über ein zweites Zeitrelais.
Kommt ein bisschen drauf an wie flexibel du es haben möchtest...
Gruß
Daniel
Gespeichert
Konni66
Global Moderator
Full Member
Beiträge: 270
Keine Panik!
Antw:Pulsieren ausschalten
«
Antwort #2 am:
Februar 28, 2025, 10:27:04 Vormittag »
Hallo Marden,
hier ein praktischer Lösungsvorschlag für deine Aufgabenstellung.
Grüße
Konni
Gespeichert
Die Programmierbeispiele sind zu Schulungszwecken gedacht. Trotz sorgfältiger Erstellung und Funktionsprüfung können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Daher erfolgt die Verwendung der Programmteile in eigener Verantwortung.
marden24
Newbie
Beiträge: 2
Antw:Pulsieren ausschalten
«
Antwort #3 am:
März 02, 2025, 00:01:20 Vormittag »
Hello,
Vielen dank für eure antworten Konni und Daniel. Ich habe es nach deinen vorschlägen gemacht, Konni.
Mir gefällt die verwendung des UND-Gatters in Konnis Lösung.
Entschuldigung für eventuelle fehler – ich verwende einen Übersetzer.
Grüße.
Mardeen