Hallo zusammen,

doppelbelegung von Merkern sind oft die Ursache von Fehlern.
Merker in den Masken vom MFD werden nicht in allen Versionen der Software in der Querverweisliste angezeigt. Welcher Bit- Merker ist in welchem Byte...? Platz für einen Kommentar zu den Merkern.

Für die Planung hier eine Liste für die wichtigsten Bit- Merker.
Die Liste  ist mit angabe von MB,MW und MDW.

Die Listen sind für die 800er Easy und das MFD
Einloggen damit die angehängte Datei Sichtbar wird.

Juergen:
Hallo zusammen,

hier die ergänzung der Listen für die Easy 800 und das MFD.

In der Querverweisliste vom MFD können keine Kommentare zu den Wortmerkern eingegeben werden.

Zur Planung und Doku die neuen Listen zur eingabe von MB, MW und MDW hier als PDF. Mit der möglichkeit zur eingabe von einen Kommentar.


Überschneidungen der Bereiche, sind wie bei der Liste zu den Bitmerkern sofort zu erkennen.

_____________________________________________________________
Tip für die Planung

Damit Merker bei Spannungsausfall und Wiederkehr ihren Zustand behalten, kann ein  Merkerbereich mit Remanenz eingestellt werden.

In den Verschiedenen Versionen der Hardware gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.

Angaben dazu stehen in der Online Hilfe zur Easy.

Bild 1 aus der Demo 6.11  Eingaben zur Remanez

Hier ist zu sehen das nur zusammenhängenden Bereiche eingestellt werden können.

Bitmerker und Wortmerker können nicht getrennt eingestellt werden.
Stand Easy Soft 6.11

Änderungen der Bereiche sind später Aufwändig.

Günstig ist in einem Bereich am ende der Bitmerker zu beginnen.
Siehe Bild 2 als 1 Beispiel.

Für die Maskensteuerung und einige andere Sonderanwendungen kann ein Bereich der Bitmerker für ein MW oder MB sinnvoll sein.

Gruß Jürgen

Juergen__R:
Noch eine Merkerliste im Exel-Format für die eigene Anpassung!

MfG. Jürgen Rosenhagen

Juergen:
Tip für die Planung
Die neuen Analogen Erweiterungen Easy 406-DC-ME und Easy 411-DC-ME benötigen fest vorgegebene MW. Siehe Easy Soft Hilfe und Handbuch

Bei Verwendung aller EA
Easy 800 und MFD mit Easy 406-DC-ME benötigen MW 93,94 und 95

Easy 800 und MFD mit Easy 411-DC-ME benötigen MW 89 bis 96


Diese MW besser Freilassen

Für die neue easy E4 habe ich neue Listen und eine Tabelle zum Suchen nach Bit, Byte und Wort fertig.
Extra ein neues Thema für die E4
http://easy-forum.net/index.php?topic=7951.msg33088#msg33088