Autor Thema: MFD oder 800er für Dosiergerät  (Gelesen 6643 mal)

Offline hotzi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
MFD oder 800er für Dosiergerät
« am: Oktober 12, 2005, 22:43:24 Nachmittag »
Hallo bin absolut Neuling hier :o
Da die Easy's "nur" Analog-Eingänge mit 10 Bit besitzen, ist  es wohl nicht möglich die gewünschte Auflösung von z.B. 1 Gramm auf einen Bereich von 50Kg auszuwerten, habe aber schon von Digitalen Messzellen gehört.
Nun die Frage:
Wäre es möglich Wiegezellen an den DP- Bus anzuschliessen?
Kennt jemand Hersteller von solchen Zellen, und wurde so was schon mal mit MFD projektiert ?

Danke und Gruss




Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: MFD oder 800er für Dosiergerät
« Antwort #1 am: Oktober 13, 2005, 10:34:03 Vormittag »
Hallo

Easy und  MFD sind nur DP-Slave, es wird zusätzlich ein DP- Master benötigt.

Mit dieser Messung habe ich keine Erfahrung.

mfg Jürgen
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline cas-solution

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 139
    • Gebäudeleittechnik
Re: MFD oder 800er für Dosiergerät
« Antwort #2 am: Oktober 13, 2005, 12:22:43 Nachmittag »
Hallo,

scheinbar liefert deine Waage ein analoges Signal mit 0-10VDC. Damit hätte man eine Auflösung bei 0...50Kg von ca. 50g. Sollte es genauer werden müssen und dein Signal auch genauer ist, könnte man ja vieleicht ein Signalwandler dazwischensetzen. Z.B. einen, der aus 0..10V eine Frequenz erzeugt die proportzional ist. Diese Frequenz könnte bestimmt mit besserer Auflösung eingelesen werden. Die Impulse werden dann 1-2 Sekunden gezählt, was dem Wert entspricht!. Evtl. geht auch PWM.

Falls du weitere Infos brauchst einfach melden.

CAS

Offline hotzi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: MFD oder 800er für Dosiergerät
« Antwort #3 am: Oktober 14, 2005, 11:22:20 Vormittag »
Hallo CAS,
diese Idee bringt mich um einiges weiter ! Besten Dank.
Der Frequenzeingang hat einen Bereich von 5Khz.
Mit dem richtigen Wandler komme ich so auf eine Genauigkeit von 10 Gramm. (50KG Waage).

Oder ?

Im Manual vom MFD steht beim Frequenzeingang 3/5Khz was soll das genau heissen ?

Danke und Gruss
Dietmar

Offline cas-solution

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 139
    • Gebäudeleittechnik
Re: MFD oder 800er für Dosiergerät
« Antwort #4 am: Oktober 14, 2005, 16:32:58 Nachmittag »
Hallo,

0...5kHz (Frequenz) zu messen ist bestimmt recht ungenau.

Du müstest dafür sorgen, dass dein Gewichts-Signal (ich nehme mal an 0....10V) auf ein Wandler geht, der daraus eine Frequenz erzeugt. Das bedeutet bei 5kHz in 1 Sekunde wären 5000 Impule in einem Zeitfenster von 1 Sekunde, somit eine Auflösung von 10g! 5 kHz in 2 Sekunden wären 10000 Impulse! 50.000g / 10.000 Impulse sind 5 Gramm Auflösung usw. Also eigentlich muß man dem System nur genug Zeit geben die Impulse zu Zählen und nicht die Frequenz zu messen !!! Mehr Zeit gleich größere Auflösung!Die Menge an Impulsen die (in.z.B.) 5 Sekunden gezählt werden sind gleichzusetzen mit dem Gewicht(proportional). Nachteil: Dein Signal kann nur alle x Sekunden aktualisiert werden. Außerdem sollte das Gewicht "ruhig" sein. Zur Not kann man dann die Anzeige glätten.

Es ist bestimmt ratsam, den Frequenzbereich der EASY nicht auszureizen, da das "Innere" auch lebt und Zeit beanspricht. Versuch mal 10-20% drunter zu bleiben. (also um 4000 Hz)

Hoffe geholfen zu haben..
Carsten S.(CAS)

www.cas-solution.de

Beachtet bitte meinen OPC-Client !


Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: MFD oder 800er für Dosiergerät
« Antwort #5 am: Oktober 14, 2005, 20:16:34 Nachmittag »
Hallo EASY Freunde,

die schnellen Eingänge funktionieren laut Datenblatt bis 5 KHz. Werden aber nicht alle 4 Eingänge verwendet, so sind auch deutlich höhere Frequenzen möglich (bis zu 15 KHz).

 :) ;) :D
Gruß Paul

Offline hotzi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: MFD oder 800er für Dosiergerät
« Antwort #6 am: Oktober 14, 2005, 20:28:16 Nachmittag »
Hallo Paul,
ich war zwar am Montag und Dienstag an Deinem Workshop,
aber dass habe ich absolut nicht verstanden, wie soll ich am 5KHz Eingang , 15Khz messen können ?
Gruss
Dietmar

Offline cas-solution

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 139
    • Gebäudeleittechnik
Re: MFD oder 800er für Dosiergerät
« Antwort #7 am: Oktober 14, 2005, 21:35:44 Nachmittag »
Hallo,

du sollst nicht 15 kHz messen sonden Impulse mit höchstens 5 kHz ZÄHLEN !!!!

MfG

CAS

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: MFD oder 800er für Dosiergerät
« Antwort #8 am: Oktober 15, 2005, 21:59:29 Nachmittag »
Hallo Hotzi,
die EASY800 und das MFD verfügen über vier Eingänge I1..I4, die je
5 KHz zählen oder messen können (in Summe 4x 5KHz = 20 KHz).
Werden statt der 4 Eingänge nur einer oder zwei verwendet schafft der Prozessor auch höhere Frequenzen. Es sind somit durchaus Frequenzen
bis zu 15 KHz zählbar bzw. messbar.

Garantiert werden laut techn. Daten aber nur 5 KHz.

 :) :D
Viele Grüße
Paul
 

Offline hotzi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: MFD oder 800er für Dosiergerät
« Antwort #9 am: Oktober 17, 2005, 07:16:17 Vormittag »
Hallo nochmal Paul,
ist es nicht möglich die Daten einer Gewichsmessdose, digital auf die Easy zu bekommen ? DP oder OPC oder ?
Ebenfalls sollte digital ein FU-angesteuert werden.
Unser Kunde möchte eine Auflüsung von 1 Gramm bei 50KG.
Es handels Sich bei diesem Projekt um Serienmaschinen ca. 100 Stk. Pro Jahr.

Gruss
Dietmar

Hallo Hotzi,
die EASY800 und das MFD verfügen über vier Eingänge I1..I4, die je
5 KHz zählen oder messen können (in Summe 4x 5KHz = 20 KHz).
Werden statt der 4 Eingänge nur einer oder zwei verwendet schafft der Prozessor auch höhere Frequenzen. Es sind somit durchaus Frequenzen
bis zu 15 KHz zählbar bzw. messbar.

Garantiert werden laut techn. Daten aber nur 5 KHz.

 :) :D
Viele Grüße
Paul
 

Offline cas-solution

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 139
    • Gebäudeleittechnik
Re: MFD oder 800er für Dosiergerät
« Antwort #10 am: Oktober 17, 2005, 13:02:20 Nachmittag »
Hallo nochmals, hier CAS ! ;D

Wenn man das durchrechnet wäre eine 16bit Auflösung notwendig !
Also von 12 bit-Wandler hab ich schon mal gehört und gesehen. Aber 16 bit ist schon gewaltig.
Ich denke immer noch, dass du dein Signal konvertieren solltest und irgendwie seriell, zählen oder... einlesen müßtest.
 Aber zählen von Impulsen scheint mir die einzige zuverlässige Art mit richtiger Auflösung zu sein !

Viel Erfolg trotzdem..
CAS