Autor Thema: Schrittkette mit Zähler  (Gelesen 7426 mal)

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Schrittkette mit Zähler
« am: November 23, 2005, 22:42:14 Nachmittag »
Hallo zusammen,

hier ein Programm für eine Schrittkette mit Zähler.
Auswertung der Schrittmerker mit dem Zähler und einem Baustein AR.

Einfach erweiterbar bis 32 Schritte.


Aufgabe
12 Motoren sind der reihe nach über eine Zeit anzusteuern.

Es ist immer nur ein Motor Aktiv

Hardware MFD und eine Erweiterung

Die Zeit ist für alle Schritte gleich.
Durch zusätzliche Timer ist das zu ändern.

In MW 6 sind die Schrittmerker
Schritt 1 M81 Motor 1 Q1
Schritt 2 M82 Motor 1 Q2
.......
Schritt 12 M92 Motor 12 S8

Mit drücken Taster I1
Die Schritte werden einmal bis Schritt 12 durchlaufen.
Anschließend wird die Schrittkette zurückgesetzt.
Es ist mit I1 neu zu starten.

Mit drücken von Taster  I2
Rücksetzen der Schritte


Mit drücken von Taster I3
Dauerbetrieb, die Schrittkette wird nach Schritt 12 Automatisch neu gestartet.

Schalter I4 Pause einschalten
Alle Ausgänge werden ausgeschaltet.
Der Timer wird angehalten.
Der aktive schritt wird beibehalten.

I4 wird ausgeschaltet
Der Aktive Schritt wird wieder ausgeführt.


Ohne Motorschutz und andere Sicherheitsschaltungen.
Nur zum Testen der Schrittkette.


Kontakte für Min. Wert  und Max. Wert des Zählers können zusätzlich eingebaut werden.

Bitte testen

mfg Jürgen

« Letzte Änderung: November 24, 2005, 16:32:34 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Schrittkette mit Zähler
« Antwort #1 am: November 24, 2005, 18:40:55 Nachmittag »
Hallo zusammen,

hier eine neue Version.

Die Schritte werden mit 3 unterschiedlichen Zeiten gesteuert.

Einfach anzupassen.

Anzeige der Soll und Istwerte der Timer.
Ich wollte keine 2 Maske haben. Um Platz in der Maske zu bekommen, ist die Anzeige der Timer  für max. 9 Sek ( eine Stelle) eingestellt.


Bitte Testen nur in der Simulation geprüft.
Fehler bitte melden.

mfg Jürgen
« Letzte Änderung: November 24, 2005, 18:50:11 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.