nicht lineare Skalierung über 9 Stützpunkte

(1/2) > >>

Knodelpa:
Hallo Easy und MFD-Titan Freunde,

immer wieder wird eine Möglichkeit gesucht eine nicht lineare Kurve in der EASY800 oder dem MFD-Titan zu skalieren. Das angefügte Beispiel zeigt eine Skalierung über max. 9 Stützpunkte.
Dem Anwender ist es freigestellt, wie viele Stützpunkte er verwendet.
Das Beispiel skaliert für eine Heizung die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur, ist aber ohne größeren Aufwand auch für viele andere Anwendungsfälle verwendbar.

Falls Ihr Fragen zum Beispiel habt einfach melden :-)

ACHTUNG: Das Beispiel wurde mit der Version 6.11 Pro erstellt und lässt sich mit älteren Versionen nicht öffnen !!

 :) ;) :D
Viele Grüße
Paul

KressSwiss:
Hallo Paul
Gute sache. Gerade bei Heizungen erreicht man auf diese Weise einen wesentlich höheren Wirkungsgrad. Mit der nicht linearen Heizkurve kann mannn  die Heizleistung optimal dem Objekt anpassen.

Gruss KressSwiss

genuinedarft:
Hallo,

da ich hier neu bin erstmal viele Grüße ins Forum!!
Da wir in 2016 unser neues Eigenheim kpl. Saniert haben "bis auf den alten SPS Öl Kessel" wollt ich mir nun eine Heizungssteuerung mittels einer Easy 800 Programmieren.
Die Steuerung besteht aus einer 817 DC-RCX sowie einer MDF-CPC8-NT mit Display MFD-80B.
Als Temperaturfühler setzte ich den AD-592 ein.

Folgendes soll geregelt werden:
- Vorlauf Fußbodenheizung in Abhängigkeit Außentemperatur
- Vorlauf Heizkreis (Heizkörper) in Abhängigkeit Außentemperatur
- Dreiwegeventil (Pufferspeicher)
- Umwälzpumpen – Pufferspeicher – Heizkreis - Fußbodenheizung
- Ladepumpe Kessel-Pufferspeicher (HW Brauchwasser)
- ......

Mit einfachen Temperaturschaltungen habe ich kein Problem also Wenn Pufferspeicher >60° dann umstellen Dreiwegeventil usw. Da Die easy ja nur vier Analogeingänge besitz, schalte ich die meisten Abhängigkeiten mittels Thermostaten die als Digitaler Eingang auf die Steuerung laufen.

Jedoch verzweifle ich mit der Heizkurve ein wenig.
Das Programm der nicht linearen Skalierung habe ich geladen und dieses sieht super aus, auch wenn ich hier nicht wirklich durchblicke.
Jedoch wie bekomme ich hier das Micherventil angesteuert:
Ventil fährt zu wenn Fühler am Vorlauf > Sollwert (nach Heizkurve) Vorlauf und
Ventil fährt auf wenn Fühler am Vorlauf < Sollwert (nach Heizkurve) Vorlauf.

Für einen Tipp wäre ich unendlich dankbar.

Vielen Dank schon mal im Voraus
und Mit Freundlichen Grüßen

Mike

Andreas75:
Na mit einem Vergleicher. Wobei ich ehrlich sagen muss dass ich persönlich lieber einen PT100 verwenden würde. Und lieber nochmal eine Easy 406 oder 411 spendieren würde. Darauf sollte es nicht mehr ankommen.

radar17892:
Hallo,
das Mischerventil kann mit einem 3Punktregler angesteuert werden.
Info gibt`s hier: http://easy-forum.net/index.php?topic=7036.0

Die Lineare Kennlinie kannst du durch deine ersetzen.

Gruß Thomas