me_guest:
Hallo,

folgendes Problem tritt bei mir auf:
Ich arbeite mit der Easy-Soft Ver. 6.10 Pro und möchte bei einer Easy 612 über 1 Analogeingang einen Druck überwachen. Im Simulationsbetrieb meines Programmes verändern sich die Spannungswerte bei Betätigung der Schieberegler, der betreffende Analogwertvergleicher reagiert aber nicht darauf.
Woran kann das liegen? Was mache ich falsch?
Für eine schnelle Bearbeitung vielen Dank!

Benni:
Erstmal steht keine Easy 612 zur Auswahl.
Im unten angehängten Projekt funktioniert die Simulation wie gewollt (zumindest bei mir).

Wenn du den Schieberegler für I7 auf 5V stellst, schaltet der Schwellwertschalter.

MFG
Benjamin

me_guest:
Hallo Benjamin,

danke nochmal für das schnelle Feedback.
Um dein Programm ausprobieren zu können, musste ich auf Version 6.11 updaten. Der Analogwertvergleich bei der Simulation erfolgt in deinem und meinem Programm jetzt einwandfrei. Ich kann mir daher nur vorstellen, dass dies ein Bug in der Vesion 6.10 war.
Habe übrigens eine Easy 619-DC-RC (Schreibfehler!!!).

Viele Grüße,
me_guest

Benni:
Gern geschehen