Deutsch - Software > easySoft

Zufall

(1/2) > >>

cas-solution:
Hallo hier CAS !  ;D

Ich möchte auch mal wieder eine Frage ins Netz stellen:

Es geht um die Erzeugung von Zufällen.

Anwendungsbeispiel:

Ich habe 8 Lampen. Diese sollen zufällig abwechselnd an und ausgehen.

Außerdem:
Wie stelle ich bei einem Timer die Zufallszeit ein. Eine Ausschaltverzögerungszeit einzustellen ist einfach, aber wie sorge ich dafür, dass die Zufallszeit z.B. zwischen 20 und 120 Sekunden liegt ?

Danke für die Hilfe im Vorraus.

Bis dannnnnnnnn
CAS


Knodelpa:
Hallo CAS,
für welche EASY braucht du eine Lösung ? Die Zufallszeit des Timers
bewegt sich immer im Bereich 0-Sollwert. In deinem Fall wäre die einfachste Lösung zwei Timer in Reihe zu Schalten.

T01 hat immer 20 Sek. und Timer T02 hat eine Zufallszeit von 100 Sek.

Bei der EASY800 / MFD gibt es sicherlich noch andere Lösungen.

 :) ;) :D
Gruß Paul

Juergen:
Hallo CAS,

Einen Timer für die Feste Zeit mit 20Sek. Konstante verwenden (Mindestzeit).

Einen 2 Timer auf Zufallzeit einstellen und eine Konstante eingeben ( Max. Zeit)

Bei Zufallszeit wird zwischen 0 und der Konstanten geschaltet.

Beide Timer verknüpfen


Da war jemand schneller >:(

mfg Jürgen

cas-solution:
Hallo hier CAS !  ;D

Ahhhhh, sowas steht, soweit ich weis, nicht in der Anleitung, oder ?  ???

Ich benutze eigentlich nur die 800 er Serie und das MFD.

Und wie ist das jetzt mit der Zufallszahl ?  :-\

Bis dannnnn
CAS

Knodelpa:
Hallo CAS,
ich denke die Standardlösung mit zwei Timern sollte klar sein, oder ?
In der EASY800 und dem MFD sehe ich noch folgenden Lösungsansatz.
Mit maximaler Geschwindigkeit (2x Zykluszeit) zählt ein Zähler von 20-120.
Dieser Zähler wird als Zeit an den Timer geschrieben, der jetzt in einer ganz normalen Betriebsart läuft. Durch die hohe Geschwindigkeit des Zählers ist die Sollzeit des Timers schon recht zufällig.

 :) ;) :D
Gruß Paul

Navigation

[0] Themen-Index

[#] Nächste Seite

Zur normalen Ansicht wechseln