Control EC4P-221-MTXD1 und Beckhoff BK5150
« am: März 06, 2007, 13:14:39 Nachmittag »
Hallo,

bin am überlegen, ob ich für weitere Temperatursensoren in meinem Home Automatisierungsprojekt
ein Modul mit mehreren Einfängen für PT100 und den Entsprechenden CanOpen Buskoppler BK5150 einsetzten soll.

Hier die Frage.
ISt es irgendwie möglich, die Analogen ( 0 - 10 V) Werte mit der Easy Control über Canopen einzulesen und eventuell auch an meine anderen 800er Easys im Easy Net weiterzuleiten?

Gruss
Matthias

Offline DieterB

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 119
Re: Control EC4P-221-MTXD1 und Beckhoff BK5150
« Antwort #1 am: März 09, 2007, 18:16:29 Nachmittag »
Hallo Matthias,
es sollte kein Problem sein, den Buskoppler über CANopen an die EC4P anzukoppeln. 
Vorausgesetzt, du hast eine EDS-Datei für den Buskoppler, die in easySoft-CoDeSys eingebunden werden kann.
Durch diese EDS-Datei bekommt der CANopen-Master die nötigen Informationen über die Station und kann dann mit ihr Daten austauschen. 

Da es sich bei der BK5150 um ein modulares System handelt (Buskoppler + unterschiedliche IO-Scheiben) muss die EDS-Datei entsprechend der Konfiguration durch ein externes Konfigurations-Tool erstellt werden. Leider weiß ich nicht ob es sowas von Beckhoff gibt.

Wenn die Daten erst mal in der EC4P zur Verfügung stehen, kannst du sie über easyNET und den PUT-Baustein zu den unterlagerten easy's senden.

mfg
Dieter