Deutsch - Sonstiges > Elektrotechnik / Bastelecke

[Eigenbau] Temperaturmessung (Messumformer, PT100, 0-10V)

(1/11) > >>

hellraider:
Hallo,
nachdem ich nun seit Monaten im Internet und hier
nach Temperatursensoren suche, die man an der
easy bzw. Titan anschließen kann, und ich bisher
nichts gefunden habe, was meinen Vorstellungen
(preislich und qualitativ) entspricht, werde ich mich nun
dran machen, und einen Temperatursensor selbst
entwickeln.
Die ganze Schaltung wird rund um den PT100 aufgebaut.
( Da es hier am meisten Auswahl bezüglich Bauform gibt.)

Nun meine Frage an alle hier im Forum :

Welchen Messbereich verwendet würdet ihr für einen
Temperatursensor brauchen ?

Denn wenn alles fertig ist, werde ich die Schaltung hier im
Forum veröffentlichen, und für alle Lötkolben ungeübten,
werde ich eventuell die Schaltung zur Verfügung stellen.

Grundlagen der Schaltung :

Sensor :          PT100
Ausgang :       0-10 V
Messbereich : möglich von -200 bis + 800 °C
                       ( wobei dann aber die Auflösung darunter leitet)
                       
                        geplant sind 2 Varianten : 0 - 100 °C
                                                                  -30 - + 50°C

Sind diese beiden Varianten ausreichent, oder welche Temperaturen
möchtet Ihr gerne messen ?

Ich bitte um rege Teilnahme an der Diskussion, um eine möglich
universelle Elektronik bauen zu können.

Der Preis im Selbstbau, wird so um die 5-10 EUR betragen.

Gruß




//Edit (Werner): Soviel arbeit soll belohnt werden und ist deshalb jetzt an erster Stelle im Elektrotechnik-Board fixiert.
Ich habe mir erlaubt Dein fertiges Projekt  hier anzuhängen und den Betreff zu ändern.

Juergen.J:
Hallo hellraider,
ich würde einen Messbereich von 102,3 °K bevorzugen, damit würde die Skalierung einfacher ausfallen. Zwei Temperaturen, -40 bis 62,3 °C (Aussenfühler), 0-102,3 °C (Raum-, Kessel-, Vor-, Rücklauftemperatur usw.).
Gruß
Jürgen

Strobl:
Hallo hellraider,

für die Variante 2 würde ich -50° bis +50° vorschlagen.

lg-Martin

hellraider:
Hallo,
also die Variante 1 steht jetzt fertig da.
Muss nur noch ein paar Bauteile bestellen, denn zum
testen habe ich alles zusammen gelötet, was da war
(und das schaut etwas blöd aus)

Variante 1 : 0 bis 100°C = 0- 10 Volt

Variante 2 : steht noch nicht ganz genau fest.

So ganz nebenbei, habe ich gerade festgestellt, das mit meiner
Schaltung auch andere Sensoren auswertbar sind ( alles was einen
Widerstand hat ) Wünsche ?

Gruß

heinz28vec:
Hallo Hellraider

Der Vorschlag von Dir mit einem PT100 und Verstärkerschaltung eine brauchbaren Messbereich für die Easy herzustellen ist gut.

Ich selbst verwende für Außenfühler und Raumfühler  einen Temperaturbereich von -35°C  bis + 50°C

für Kessel und Heizungswasser einen Bereich von 0°C bis 110°C
und für Solarfühler -10°C bis 150°C

Als Fühler habe ich zur Zeit KTY 10/6 Fühler

Gruß Heinz