Hallo,
Zitat
Bei einer Raumtemperatur von 22.3° zeigt mir die Easy 23° oder auch mal 24° an.
wenn Du das so genau haben möchtest skaliere:
0V = -300
1023 = 700
Bruno
Gespeichert
Bimbo
Newbie
Offline
Beiträge: 0
Keiner weiß alles, aber viele nichts
Re: [Eigenbau] Temperaturmessung (Messumformer, PT100, 0-10V)
«
Antworten #46 am:
März 21, 2009, 23:43:02 »
Da die Auswertung nur Zweileiter kann, gibt´s keine Kompensation.
Geht Fühlerleitung kürzer oder größerer Querschnitt?
Gespeichert
Wenn kritische Fragen nicht erlaubt sind, brauch ich die Antworten auch nicht!
Micky
Full Member
Offline
Beiträge: 247
Das Leben ist eins der Schönsten
Re: [Eigenbau] Temperaturmessung (Messumformer, PT100, 0-10V)
«
Antworten #47 am:
März 22, 2009, 17:20:32 »
PT1000 sitzt direkt auf der Platine.
Leitungen zur Platine sind 20 cm und 1mm².
Wenn ich wieder mehr Zeit habe, werde ich weiter daran arbeiten.
Gruß
Micky
Gespeichert
mgbd397
Newbie
Offline
Beiträge: 2
Re: [Eigenbau] Temperaturmessung (Messumformer, PT100, 0-10V)
«
Antworten #48 am:
Februar 02, 2010, 18:07:53 »
Hallo,
ich bin an einer Bauanleitung aus diesem Thread interessiert, deshalb hole ich diese uralte Sache nochmals hervor.
Auf der zweiten Seite, (vielleicht der zehnte Beitrag?), hat Andreas Trekmann eine Schaltung beschrieben. Leider gibt es keinen Link mehr zu dieser Schaltung.
Kann mir jemand schreiben, wie ich da drankomme?
Vielen Dank schon mal
mgbd397
Gespeichert
mgbd397
Newbie
Offline
Beiträge: 2
Re: [Eigenbau] Temperaturmessung (Messumformer, PT100, 0-10V)
«
Antworten #49 am:
Februar 02, 2010, 19:21:01 »
Hallo,
ich habe es gefunden! Vielleicht war der Plan nicht sichtbar, weil ich nicht eingeloggt war oder eine freundliche Seele hat ihn wieder sichtbar gemacht.
Aber es gibt da noch Verständnisprobleme:
Andreas schreibt "...mit Linearisierung". Wer linearisiert denn da? Doch wohl nicht der OP? Sicher erst nachträglich der Mikrocontroller?
Bei den Widerständen: ist der unten rechts, neben dem PT100, mit besonders enger Toleranz?
Dreileiteranschluß ist sicher mit den drei Leitungen in der Umgebung des PT100 möglich?
Ich muß mir noch Literatur suchen, damit ich die Sache auf einen Temp-Bereich -10 bis 30Grad umrechnen kann.
Kann mir da jemand etewas empfehlen?
Gruß
mgbd397
Gespeichert
TomiL
Jr. Member
Offline
Beiträge: 21
Re: [Eigenbau] Temperaturmessung (Messumformer, PT100, 0-10V)
«
Antworten #50 am:
Februar 07, 2010, 19:56:02 »
Hallo zusammen,
die von Conrad vertriebenen Meßumformerplatinen sind von Hygrosens und können dort auch als Sonderausführungen geliefert werden.
http://www.hygrosens.com/deutsch/produkte/sensormodule/feuchtetemperatur_sensormodule.html
Ich habe mit diesen Modulen Steuerungen für Brauchwassersolaranlagen und BHKWs realisiert.
Bei einem Preis von 27 € rentiert sich ( auch als Elektroniker
) selber löten nicht.
Fühler gibt es sehr günstig bei
http://www.alfamess.de
auch als Sonderanfertigung habe ich dort schon Fühler PT1000, 2mm durchmesser, 0 - 200° für Motortemperatur unter 20 € bekommen.
Ansonsten vielen Dank für die diversen Anregungen im Forum.
Gruß
TomiL
Gespeichert
Andreas_Tekmann
Jr. Member
Offline
Beiträge: 66
Re: [Eigenbau] Temperaturmessung (Messumformer, PT100, 0-10V)
«
Antworten #51 am:
März 09, 2010, 10:50:30 »
Zitat von: mgbd397 am Februar 02, 2010, 19:21:01
Hallo,
ich habe es gefunden! Vielleicht war der Plan nicht sichtbar, weil ich nicht eingeloggt war oder eine freundliche Seele hat ihn wieder sichtbar gemacht.
Aber es gibt da noch Verständnisprobleme:
1.) Andreas schreibt "...mit Linearisierung". Wer linearisiert denn da? Doch wohl nicht der OP? Sicher erst nachträglich der Mikrocontroller?
Bei den Widerständen: ist der unten rechts, neben dem PT100, mit besonders enger Toleranz?
2.) Dreileiteranschluß ist sicher mit den drei Leitungen in der Umgebung des PT100 möglich?
3.) Ich muß mir noch Literatur suchen, damit ich die Sache auf einen Temp-Bereich -10 bis 30Grad umrechnen kann.
Kann mir da jemand etewas empfehlen?
Gruß
mgbd397
zu den Punkten:
1.) Natürlich der OPV. Was auch sonst? Sieht man doch an der Schaltung und am Text.
2.) 3 und 4 Leiterschaltung sind auch möglich, aber unter 5 m bei 0.8 mm Durchmesser Kabel ziemlich sinnfreier Aufwand.
3.) wikipedia, google, etc: Da findet man Dutzende von Tabellen wenn man danach sucht.
Gespeichert
Seiten:
1
2
3
[
4
]
easy-forum
|
German Support - Off-Topic
|
Elektrotechnik / Bastelecke
| Thema:
[Eigenbau] Temperaturmessung (Messumformer, PT100, 0-10V)
« vorheriges
nächstes »
Gehe zu:
Bitte wählen Sie ein Ziel:
-----------------------------
German Support - Bekanntmachungen
-----------------------------
=> News
=> Anleitungen und häufig gestellte Fragen
-----------------------------
German Support - Software
-----------------------------
=> easySoft-CoDeSys
=> easySoft-Pro [Basic]
===> CEasy
=> OPC Server
=> Programmierung mit EASY_COM.dll
=> easy Themen (Allgemein), [Archiv]
-----------------------------
German Support - Hardware
-----------------------------
=> easyControl
=> easyHMI (MFD-Titan®)
=> easyRelais
=> E/A Erweiterungen
=> Kommunikation
=> Hardware Lösungen
===> References
===> Referenzen
-----------------------------
German Support – Applikationen
-----------------------------
=> Allgemein
=> easy in der Gebäudetechnik
=> easy in der Industrie
-----------------------------
German Support - Off-Topic
-----------------------------
=> Allgemein
=> Elektrotechnik / Bastelecke
=> Normen
-----------------------------
Download-Area
-----------------------------
=> easySoft-CoDeSys
=> easySoft-Pro [Basic]
-----------------------------
English Support - Software
-----------------------------
=> easySoft-CoDeSys
=> easySoft-Pro [Basic]
=> OPC Server
-----------------------------
English Support - Hardware
-----------------------------
=> easyControl
=> easyHMI (MFD-Titan®)
=> easyRelais
=> easy topics (general)
1 Stunde
1 Tag
1 Woche
1 Monat
Immer
Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Powered by SMF 1.1.11
|
SMF © 2006, Simple Machines LLC
Lade...