Deutsch - Sonstiges > Normen

Drahtbruch Sicherheit

(1/1)

KressSwiss:
Hallo Forum User
Ich möchte in diesem Thread einmal über die Drahtbruch-Sicherheit diskutieren. In den Forum-Programmen sieht man oft, dass mittels
SET und RESET Ausgänge Ein- bezw. Ausgeschaltet werden. Da ist Vorsicht geboten. Wird mit eine Schliesserkontakt ein Ausgang rückgesetzt, funktioniert das so lange, wie der Stromkreis ordnungsgemäss installiert ist. Wenn irgendwo im Srtomkreis ein Unterbtuch auftritt, (Drahtbruch) kann nicht mehr ausgeschaltet werden.

Beispiel Sägeblatt:
Programm-Zeile 1 und 2. Der AUS-Kontakt ist ein Schliesser. Diese Art der Programmierung sollte unbedingt vermieden werden! Bei einem Drahtbruch kann das Sägeblatt nicht mehr abgeschaltet werden.

Beispiel Vorschub:
Programm-Zeile 3 und 4. In diesem Fall wird bei einem Drahtbruch automatisch abgeschaltet. Das heisst, der Aus-Befehl hat immer mit einem Öffnerkontakt zu erfolgen.

Beispiel Staubabzug:
Eine beliebte drahtbruchsichere Lösung ist auch die Selbsthaltung von einem Ausgang
Programm-Zeile 5 und 6. Der Aus-Kontakt ist als Schliesser zu programmieren und der Aus-Taster ist ein Öffnerkontakt. Auch diese Schaltung ist sehr enpfehlenswert.

Fazit:
Vorsicht mit SET und RESET, wenn es um Sicherheit geht. Viel Erfolg bei der sicheren Programmerstellung  ;)
Hermann




 

Mr. Spok:
allo liebe Easyler,

ich würde zusätzlich in Zeile 3 noch I4 in Reihe mit I3 schalten.

mfG Jan

Navigation

[0] Themen-Index

Zur normalen Ansicht wechseln