Autor Thema: Aufladeregelung  (Gelesen 20055 mal)

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Aufladeregelung
« Antwort #30 am: November 16, 2008, 10:28:33 Vormittag »
Hallo Kauz,

ja die Software sieht im ersten Moment kompliziert aus,aber mit wenigen Daten kann man
den maximalen Leistungsbedarf errechnen was dann als Grundlage dienen könnte.
Aber mal eine andere Frage deine Freigabeschaltuhr (2-7 Uhr),ist das die maximale
Ladezeit die möglich ist.Ich kenne es nur vom Nachtspeicherofen da ist es meistens
22-6 Uhr.
Ich habe mein Projekt auch noch nicht aufgegeben,bin immer noch auf der Suche
nach verlässlichen Daten womit ich arbeiten kann.
Testen ist mir nicht möglich da die Wohnung 450 Km von mir entfernt ist,und nicht
Ständig bewohnt /Ferienwohnung).

Gruß veltins54
 
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Kauz

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 118
Re: Aufladeregelung
« Antwort #31 am: November 16, 2008, 12:49:07 Nachmittag »
Hallo Veltins54..
Nein das ist nicht die maximale Ladezeit.. die geht ca. von 21:00 - 7:00 Uhr.
(In der restlichen Zeit liegt der Preis pro KW/h etwas höher.)

Gibt hier also 3 Tarife: Haushaltsstrom  (wie jeder andere auch)
                                    Nachtstrom für die Heizung
                                    Tagstrom für die Heizung

Ich hab für mich die Nachtladung in diesen Zeitraum gelegt.
Gleichzeitig dient es auch noch als Begrenzung:
Es gibt keine Einrichtung wie im Nachtspeicher, die irgendwann abschaltet....
Wenn ich die Zeitschaltuhren falsch programmiere (z.B. Ausschaltzeit nicht wirksam)
es ist also möglich zu überheizen.... (dann gib's 'heiße Füsse')  ;D ;D


Wenn es draußen richtig Brrr ist, dann muß auch am frühen Nachmittag noch mal geladen werden.
(zum Tagstromtarif)

Zwei Nachtspeicheröfen hab ich auch noch, wobei nur der auf dem Dachboden genutzt wird.

Ich lasse den aber nicht voll laden, sondern gebe ihm per Zeitschaltuhr geringere Ladezeiten frei
( sonst würde ich hier in Badehose noch wegfließen)
Für eine Regelung des Nachtspeichers habe ich mich noch nicht interessiert.

Ich meine, der Nachtspeicher lädt, wenn er Saft hat solange, bis ein interner Sensor sagt: Nu bin ich voll!

Ich möchte auch nicht in dem Innenleben herrumfummeln... is mir zu gefährlich!

Kannst Du Dir nicht vom Hersteller technische Details holen, um die erforderlichen Info's für Dein Projekt zu bekommen?

Gruß
Andreas
Wer nicht neugierig ist, hat schon verloren!

Offline Kauz

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 118
Re: Aufladeregelung
« Antwort #32 am: November 16, 2008, 13:05:44 Nachmittag »
Hallo...
ne Frage zu einem Effekt hab ich noch:
Ich hab in meiner Schaltung ein Zeitrelais, welches die Einschaltzeit ab 2:00Uhr verzögert, damit das Ladeende immer um 7:00Uhr ist.
Da Messwerte ja meistens etwas schwanken, werden diese Schwankungen auch an die Berechnung dieser Verzögerungszeit weitergegeben.
Das heißt, das die Sollwertvorgabe für den Zähler auch schwankt, während er schon läuft.

Dabei ist mir aufgefallen, das dieser bei Erreichen des Sollwertes nicht angehalten hat, sondern munter weiterzählte.

Können die Schwankungen das verursachen?

Gruß
Andreas
Wer nicht neugierig ist, hat schon verloren!

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Aufladeregelung
« Antwort #33 am: November 16, 2008, 14:59:49 Nachmittag »
Hallo Kauz,

stell mal dein Programm mit dem Zeitrelais hier ein.

Du solltest die Sollwertdaten mit einem DB Baustein (positive Flanke) dem Zeitrelais
übergeben und dann das Zeitrelais starten (gesteuert mit der Freigabeschaltuhr).

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Kauz

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 118
Re: Aufladeregelung
« Antwort #34 am: November 16, 2008, 15:37:59 Nachmittag »
Hallo veltins54

Das prog befindet sich mitten im Bau.. ;D

Ist also noch nicht vollständig!
Oben werden Temp's erfasst und berechnet, die aber weiter unten noch nichts schalten

In den Zeilen 17-20 ist die Verzögerung mit dem Zeitrelais.

Gruß
Andreas
Wer nicht neugierig ist, hat schon verloren!

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Aufladeregelung
« Antwort #35 am: November 16, 2008, 16:24:07 Nachmittag »
Zitat
Können die Schwankungen das verursachen?

Hallo Andreas
Ich habe folgenden Test gemacht:
Den Analogeingang IA1 habe ich als Sollwert einem Zeitrelais zugeordnet. Dann habe ich den Analogschieber soweit nach oben geschoben bis der Zeitbaustein in der Bausteinansicht 60 Sekunden angezeigt hat. Nach dem Starten des Zeitrelais habe ich den Analogschieber auf 0 zurückgestellt. Trotzdem ist die Zeit bis auf die 60 Sekunden weiter gelaufen. Das bedeutet, dass beim ansteuern der Spule der Zeitsollwert eingelesen wird und nachträgliche Sollwertverschiebungen nicht mehr berüksichtigt werden. So ist es mindestens in der Simulation. Die Schwankungen können also kaum die Ursache sein.

Gruss
Hermann


« Letzte Änderung: November 16, 2008, 16:26:32 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline Kauz

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 118
Re: Aufladeregelung
« Antwort #36 am: November 16, 2008, 16:39:51 Nachmittag »
Hallo Herrmann...
ok,.. das würde heißen, ich brauche kein DB dazwischen hängen. ;D

Dann muß diese 'Fehlfunktion' bei meiner Simulation einen anderen Grund gehabt haben.

Ich baue erst mal so weiter an dem Teil.

Danke! :D

Gruß
Andreas
Wer nicht neugierig ist, hat schon verloren!

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Aufladeregelung
« Antwort #37 am: November 16, 2008, 17:43:19 Nachmittag »
Hallo Kauz,

es ist richtig nach dem starten von T1 werden keine Werte mehr angenommen.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Aufladeregelung
« Antwort #38 am: November 16, 2008, 17:55:44 Nachmittag »
Hallo Kauz,

ich habe mal eine eigene Variante programmiert schau sie dir mal an.


Gruß veltins54
« Letzte Änderung: November 16, 2008, 21:42:38 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Kauz

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 118
Re: Aufladeregelung
« Antwort #39 am: November 16, 2008, 18:38:01 Nachmittag »
Hallo veltins54...
leider blicke ich das nicht ganz:

Aus P2 habe ich P1 gemacht... gleiche Zeitschaltuhr gleicher Taster... auf rastend eingestellt.  ;)
Weil beide gleichzeitig drücken geht glaube ich nicht.

Dann weiß ich nicht wozu T03 sein soll... finde keine Verknüpfung für Q1.
Nach Programmstart ist der Sollwert 0 und Q1 an...
Schalte ich P1 ein so wird der Sollwert verändert... aber sonst passiert nichts.

Und ich hab in der Simulation wieder den Effekt das T01 über seinen Sollwert hinaus weiterzählt ?  ???

Bin ich zu d..m?  ;D ;D

Gruß
Andreas
Wer nicht neugierig ist, hat schon verloren!

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Aufladeregelung
« Antwort #40 am: November 16, 2008, 20:29:39 Nachmittag »
Hallo Kauz,

das mit P1 und P2 hatte ich nur zum testen so,es ist richtig am ende ist es die gleiche Uhr.
Habe das in Speicherheizung3 geändert,die Ursache des angeblichen weiterzählens
habe ich gefunden,wenn die Wertübergabe und das Starten des Zeitrelais im gleichen
Zyklus erfolgt wird der alte Wert übernommen und der berechnete wert bleibt unbeachtet.
Der Fehler ist mir nicht aufgefallen weil ich P1+P2 verwendet habe.
Darum habe ich das auch geändert.T3 ist nur ein Hilfszeitrelais damit die Zeit richtig dargestellt wird,es hat sonnst keine Funktion.


Gruß veltins54
« Letzte Änderung: November 16, 2008, 21:03:10 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Kauz

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 118
Re: Aufladeregelung
« Antwort #41 am: November 16, 2008, 20:47:57 Nachmittag »
Hallo veltins54
Bingo!... im Textbaustein hab ich nicht geschaut.. alles klar.

Also sollte man doch zwei Schaltuhren verwenden, wobei die, welche die Werte freigibt eine Minute früher einschaltet, damit der Effekt am Zähler T01 nicht mehr auftreten kann.

Jaja, kleine Ursache große Wirkung.. ;D ;D

Werd das in Deinem Prog ändern, und anschließend die Skalierungen anpassen.... und weiter probieren.

Gruß
Andreas



Wer nicht neugierig ist, hat schon verloren!

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Aufladeregelung
« Antwort #42 am: November 16, 2008, 20:52:15 Nachmittag »
Hallo Kauz,

das mit den Schaltuhren brauchst du nicht machen habe ich schon mit DB1 erledigt.
Das meinte ich auch als ich geschrieben habe das du ein DB zwischenschalten
könntest.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Kauz

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 118
Re: Aufladeregelung
« Antwort #43 am: November 16, 2008, 21:11:39 Nachmittag »
Hallo veltins54...
Hab DB01EN an Dauerplus,  und ihn mit Eingang AUsgan zwischen AR04 und T01 gesetzt.
Wenn ich DB01 auch über HW01 aktiviere würde das Problem bleiben.

Gruß
Andreas
Wer nicht neugierig ist, hat schon verloren!

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Aufladeregelung
« Antwort #44 am: November 16, 2008, 21:37:54 Nachmittag »
Hallo Kauz,

hast du dir die Datei Speicherheizung3 runtergeladen?
Da ist das nicht so.
DB1 an dauer plus bringt nichts.

Gruß veltins54
« Letzte Änderung: November 16, 2008, 21:42:16 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.