« am: Dezember 12, 2008, 22:29:32 Nachmittag »
Hallo zusammen

Die Programmierung von Kleinsteuerungen sind für mich noch neuland und bräuchte deshalb eure Hilfe.

Ich möchte gerne meine Gläser-Spühlmaschine mit einer EASY412-DC-R steuern. Die Maschine hat einen Spühlgang und anschliessend ein Nachspühlen.  Das heisst die erste Zeit wird über einen Taster gestartet und schaltet die Spühlpumpe ein. Nach ablauf der ersten Zeit wird die zeite Zeit gestartet und schaltet ein Ventil für eine gewisse Zeit ein.

Ich bringe es einfach nicht hin die zwei zeiten und die zwei Ausgänge hintereinander zu schalten, wer kann helfen?

In einem weiteren Schritt wäre es schön wenn die Spühlzeit über ein Poti am Analogeingang einstellbar ist. Die zweite Zeit bleibt immer fest.

Danke für eure Hilfe

Gruss Roman

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #1 am: Dezember 12, 2008, 23:00:34 Nachmittag »
Hallo vasko,

das ist kein Problem,um welchen Zeitbereich handelt es sich bei Zeit 1und 2.
Bleibt die Spülpumpe an wenn Zeit 2 läuft oder soll sie ausgehen.

Gruß veltins54
« Letzte Änderung: Dezember 12, 2008, 23:23:01 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline vasko

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 39
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #2 am: Dezember 13, 2008, 08:11:27 Vormittag »
Hallo veltins54

Also die Zeit1 hat ein Zeitbereich von H:M  einstellbar 15 M bis 1 H;30 Min.
Zeit2 ist fix 10 S.
Die Spühlpumpe schaltet ab wenn Zeit2 läuft.

Gruss Vasko

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #3 am: Dezember 13, 2008, 09:00:25 Vormittag »
Hallo vasko,

das Programm ist soweit fertig bis auf die Zeiteinstellung da muss ich mir noch was ausdenken,
denn Stufenlos geht das nicht.

Im Anhang Programm ohne Zeiteinstellung.


Gruß veltins54
« Letzte Änderung: Dezember 13, 2008, 09:15:44 Vormittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline vasko

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 39
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #4 am: Dezember 13, 2008, 09:29:16 Vormittag »
Hallo veltins54

Danke für Deine Bemühungen.
Wäre es es einfacher die Zeit über ein Walschalter mit drei Stellungen (15M ; 1H; 1H:30M) zu realisieren?
Ist es möglich durch erneutes drücken des Startasters, den Zeitablauf zurück zu setzen (Reset).

Gruss Vasko

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #5 am: Dezember 13, 2008, 09:36:54 Vormittag »
Hallo vasko,


das mit einem Wahlschalter geht einfacher,was meinst du mit Reset (alles wieder aus ? )
Aber an der Potivariante arbeite ich noch.

Gruß veltins54
« Letzte Änderung: Dezember 13, 2008, 09:39:00 Vormittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline vasko

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 39
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #6 am: Dezember 13, 2008, 10:09:36 Vormittag »
Hallo

Wenns zu aufwendig mit dem Poti ist, kann ich auch mit einem Wahlschalter leben.
Mit Reset meine ich den laufenden Spühlvorgang abbrechen.

Gruss Vasko

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #7 am: Dezember 13, 2008, 11:40:43 Vormittag »
Hallo vasko,

Habe mal das Programm mit Zeitvorwahl geschrieben,in den Timern musst du noch die
passenden Zeiten eingeben,steht jetzt auf 5 Sek.
Als Potieingang ist I7 vorgesehen.

Gruß veltins54
« Letzte Änderung: Dezember 13, 2008, 12:06:25 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #8 am: Dezember 13, 2008, 12:11:09 Nachmittag »
Hallo vasko,

unter Projekt-Systemeinstellungen muss du noch bei entprellen einen haken rein machen
habe ich vergessen.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline vasko

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 39
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #9 am: Dezember 13, 2008, 15:32:32 Nachmittag »
Hallo Veltins

herzlichen Dank, super ist genau was ich brauche.
Da muss ich wohl noch etwas üben bis ich mich an solche Schaltungen wagen kann.

Ein Problem habe ich aber noch. Du hast alle 8 verfügbaren Timer aufgebraucht. Ich brächte aber noch einer für den Rest der Steuerung.

Anbei mal den Rrest der Steuerung damit du siehst was ich meine.

Gruss Vasko :)

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #10 am: Dezember 13, 2008, 15:40:40 Nachmittag »
Hallo vasko,

man kann es auch um 1 Zeitrelais kürzen dann wird die einstellmöglichkeit grober.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline emstr

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 160
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #11 am: Dezember 13, 2008, 15:59:02 Nachmittag »
Hallo Vasko,
hab mir mal dein Programm angeschaut, so wie du Q1 in Pfad 1 als Spule ansteuerst und in Pfad 3 Rücksetzt geht das nicht.
Entweder du SETZT Q1 in Pfad 1 und RÜCKSETZT es in Pfad 3 oder du schaust mal in das angehängte Programm ob es so deinen Vorstellungen entspricht. Du sparst auch einen Pfad.

Gruß EMSTR

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #12 am: Dezember 13, 2008, 16:08:04 Nachmittag »
Hallo vasko,

Habe mal das Programm geändert und T7 frei gemacht.


Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline vasko

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 39
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #13 am: Dezember 13, 2008, 16:36:26 Nachmittag »
Hallo Veltins

Hab das mal angeschaut, aber irgenwie schaltet das Ventil-1 nicht aus.
Ich versuch mal den Ablauf zu beschreiben.

Wenn Hauptschalter ein und Türe zu ist Q1 für Wasse füllen.
Wasser so lange füllen bis I03 (Füllstandmesser) ein ist.
Nachdem Füllstand erreicht ist darf erst die Heizung Q2 einschalten.

Mit der Verzögerung möchte ich erreichen das nach dem erreichen des Füllstands noch etwas darüber gefüllt wird.

Gruss


Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: 2xZeitrelais
« Antwort #14 am: Dezember 13, 2008, 16:39:30 Nachmittag »
Hallo vasko,

du meinst jetzt deinen Programmteil?.


Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.