Autor Thema: Easy 719 DC RC und der PT100 O.o??  (Gelesen 9828 mal)

Offline Sturmhase

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Easy 719 DC RC und der PT100 O.o??
« am: Januar 14, 2009, 14:36:04 Nachmittag »
Hey Leutz, ich hab da mal ein kleines Problemchen wie alle hier ^^

Folgendes:

Ich pers. habe schon öfters SPS (S7) programmiert und auch einmal Logo, aber immer nur mit Digitalen E/A´s. Nun steh ich vor der Aufgabe mit einer Easy719 DC RC eine Steuerung zu realisieren.
Bereits vorhanden: Easy Steuerung; PT100´s

Es soll eine Temperaturabhängige Steuerung werden, nun meine Frage wie nutze ich die PT100´s am  Analogeneingang.

Bisher versucht: Den PT100 in Reihe geschalten, also: 24V+ --> PT100 --> Analogeingang I7

Ja iwie hats nichts gebracht ausser das der PT100 warm geworden ist.
Nun hab ich mich etwas belesen und gemerkt das der AE mit 0..10V funktioniert.
Da habe ich auch gelesen das es für den PT100 Messumformer gibt die mir dann 0..10V liefern, allerdings habe ich bei der Steuerung 4 Stück, und 1 Messumformer kostet 70€ (oder?) Das würde die kosten für das Projekt voll sprengen.

Im Handbuch habe ich noch das gefunden:

Müsste ich nun die PT100´s durch solch einen Temperaturfühler ersetzen? Der mir 0..10V liefert?
Wenn ja wo gibts sowas?
Oder könnte ich das noch anders Realisieren?

EDIT: Ich habe gerade nochmal etwas nachgeedacht, die AE sind doch nicht nur im Spannungsbereich nutzbar sondern auch iwie im Strombereich, kann ich nicht mit einer Wdst.schaltung den Strom so begrenzen das der AE das annnimmt? Oder ist das Quatsch?
« Letzte Änderung: Januar 14, 2009, 14:54:46 Nachmittag von Sturmhase »

Juergen.J

  • Gast
Re: Easy 719 DC RC und der PT100 O.o??
« Antwort #1 am: Januar 14, 2009, 14:50:52 Nachmittag »
Hallo Sturmhase,
Fühler gibts unter anderem bei Jumo, oder wenn du hier im Forum noch etwas stöberst findest du noch mehr. Ebenfalls kann man bei Fa. Rinck electronic vielleicht mit einem Multiplexer etwas anfangen.
Gruss
Jürgen

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Easy 719 DC RC und der PT100 O.o??
« Antwort #2 am: Januar 14, 2009, 16:10:59 Nachmittag »
Hallo Sturmhase,

bei Conrad gibt es Messumformerplatinen für 30€ (PT 100 oder PT 1000)

Soll die Temperatur auch angezeigt werden,oder reicht eine nur Reglung.

Temperaturfühler mit 0-10V Ausgang sind auch nicht billiger.

Gruß veltins54 
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Easy 719 DC RC und der PT100 O.o??
« Antwort #3 am: Januar 14, 2009, 17:49:25 Nachmittag »
Zitat von: Sturmhase
......kann ich nicht mit einer Wdst.schaltung den Strom so begrenzen das der AE das annnimmt? Oder ist das Quatsch?

Das geht, allerdings mit Einschränkungen:
-Der PT 100 isr nicht ganz linear
-Der messbare Tenperaturbereich wird relativ gering

Am besten einmal pröbeln
Gruss
KressSwiss

(Schaltung im Anhang)
« Letzte Änderung: Januar 14, 2009, 18:00:44 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Bimbo

  • Gast
Re: Easy 719 DC RC und der PT100 O.o??
« Antwort #4 am: Januar 15, 2009, 12:42:26 Nachmittag »
Hat eigentlich schon jemand Erfahrung mit Temp.fühlern mit PWM Ausgang (billiger, schon digital)  ???

Offline pepp

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 125
Re: Easy 719 DC RC und der PT100 O.o??
« Antwort #5 am: Januar 15, 2009, 14:14:00 Nachmittag »
hallo sturmhase

schau dir mal die temperaturegelung mit einen AD592 von hansi an
find im moment  den link nicht hab dir was angehängt
so hab den beitrag gefunden http://easy-forum.net/index.php?topic=1420.msg5478#msg5478
den AD592 gibts bei conrad um 8.65 euro
oder scho fertig mit 2m kabel um 15.95 euro

gruss pepp
« Letzte Änderung: Januar 15, 2009, 19:29:32 Nachmittag von pepp »

Offline Sturmhase

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Re: Easy 719 DC RC und der PT100 O.o??
« Antwort #6 am: Januar 16, 2009, 08:42:51 Vormittag »
Das geht, allerdings mit Einschränkungen:
-Der PT 100 isr nicht ganz linear
-Der messbare Tenperaturbereich wird relativ gering


Danke Leutz für die Infos, das mit dem AD592 ist ganz gut, das werde ich in späteren Steuerungen mal probieren, bei dieser hier werde ich wohl bei dem PT100 bleiben müssen da 2 Temperatur werte sehr hoch sind ca.400°C.

Bis jetzt erscheint mir die Lösung mit der Wdst.schaltung ganz gut, ich werde das morgen mal zusammenbauen so, was denkt ihr mit wieviel Ohm muss ich da als Vorwiderstand rangehen ca.?

Und weil du geschrieben hast, der Messbereich wird gering? Wie hängt das Zusamm oder wie meinst du das?

Und noch eine frage wenn ich jetzt das Easy Programm aufmache, und in der Simulation die Analog eingänge öffne zeigt er mir 0..10V an, bei der Wdst.schaltung würde ich ja dann mit dem Stromwert arbeiten, wie "sag" ich das der Easy? ^^

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Easy 719 DC RC und der PT100 O.o??
« Antwort #7 am: Januar 16, 2009, 09:43:10 Vormittag »
hallo sturmhase

wäre schön wenn du mal die Fragen beantworten könntest.

1. soll die Temperatur angezeigt werden oder nicht?
2.wie genau soll die Reglung sein?°C


bei einem Spannungsteiler mit einem PT 100 wird eine Spannung gemessen und nicht ein
Strom,damit wertet die Easy weiterhin einen Spannungsunterschied am Spannungsteiler aus.
Der aber auf 1 °C bezogen sehr gering ist,darum die Frage nach der genauigkeit.

Gruß veltins54

Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Easy 719 DC RC und der PT100 O.o??
« Antwort #8 am: Januar 16, 2009, 11:45:25 Vormittag »
Zitat von: Sturmhase
was denkt ihr mit wieviel Ohm muss ich da als Vorwiderstand rangehen ca.?

Halo Sturmhase
Der nachfolgende Link führt zu einem Rechner, wo Du den Widerstandwert des PT100 bei jeder beliebigen Temperatur berechnen kannst. Ganz einfach: Temperatur eingeben und den Widerstand ablesen. (Im Anhang ein ScreenShot des Rechners, PT100 bei 400 Grad)

Zum Rechner hier klicken

Dann sind die Vorwiderstände so zu berechnen, dass in der Mitte des Teilers, welcher auf den I7 geht, eine Spannung von etwa 5 Volt anstehen. Somit hast Du nach Oben und Unten den Nutzbaren Regelbereich.
(Schaltungsbeispiel im Anhang ohne Gewähr)

Zitat von: Sturmhase
......der Messbereich wird gering? Wie hängt das Zusamm oder wie meinst du das?

Da sich in der Schaltung, welche sehr hochohmig ist, nur der Widerstand des PT100 verändert, hat das einen geringen Einfluss auf den Gesmmtwiderstand und somit auch nur eine Geringe Spannungsänderung am I7. 

Gruss
KressSwiss
« Letzte Änderung: Januar 16, 2009, 12:33:21 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Easy 719 DC RC und der PT100 O.o??
« Antwort #9 am: Januar 20, 2009, 16:27:31 Nachmittag »
Hallo Sturmhase
Wie sieht es aus?
- Funktioniert mein Schaltungsvorschlag?
- Ist der Rechner von http://www.pt100.de/widerstand.htm nützlich? 
Würde mich interessieren.
Gruss
KressSwiss
« Letzte Änderung: Januar 20, 2009, 16:40:08 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Bimbo

  • Gast
Re: Easy 719 DC RC und der PT100 O.o??
« Antwort #10 am: Januar 22, 2009, 12:14:31 Nachmittag »
Mich auch!!

Offline Sturmhase

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Re: Easy 719 DC RC und der PT100 O.o??
« Antwort #11 am: März 06, 2009, 18:22:46 Nachmittag »
Hey Leutz sry war schon ewig nicht mehr Online ^^

Also ich habe es dann so gelöst, das eine Platine mit 5 Pt100 Messumformerschaltungen aus dem PDF was ihr gepostet hattet gebaut habe.

Hat auch gut funktioniert bis auf die Tatsache wenn ein großer Verbraucher geschalten hat z.b. Wasserpumpe, brachen für ca. 500ms die Analogwerte Komplett ein, k.a. ob die Leitungen zu den PT100 nicht richtig geschirmt waren oder ob es die Easy war die im Schaltschrank beeinflusst wurde....

Habe das dann mit einem Timer gelöst, so das der Analogwert z.b. mind. 30sek anliegen muss um auszulösen.

Naja egal, es ging zumindest ^^

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Easy 719 DC RC und der PT100 O.o??
« Antwort #12 am: März 06, 2009, 18:39:18 Nachmittag »
Hi Sturmhase
Schön dass es funktioniert  :D. Danke für die Nachricht. Und weiterhin viel Erfolg mit EASY  ;D.

Gruss
KressSwiss
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!