Autor Thema: Hilfe zur Easy 406-DC-ME  (Gelesen 5588 mal)

Offline nante

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Hilfe zur Easy 406-DC-ME
« am: Januar 30, 2009, 16:34:19 Nachmittag »
Hallo Easy-Forum,

ich habe eine Easy819-DC-RCX und eine Erweiterung 406-DC-ME. An die 406 möchte ich 2 Pt100 anlegen ( das soll funktionieren ).
Es soll ein Kühlgerät geschalten werden. Pt100 - 1 ist die Raumtemperatur und Pt100 - 2 die Temperatur des Kühlbehälter. Bei einer Raumtemperatur von ca. 30°C soll die Kühlung des Behälter erfolgen und bei 25°C ( Behälter ) wieder ausschalten.

Vielleicht kann mir jemand eine Schaltungshilfe geben
mfg
nante

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Hilfe zur Easy 406-DC-ME
« Antwort #1 am: Januar 30, 2009, 19:59:37 Nachmittag »
Hallo Nante,

zunächst solltest du die aktuelle easysoft Version 6.30 Pro besitzen, ggf. updaten.
Dann montierst du die easy800 inkl. dem analogen Erweiterungsmodul. Wenn du dann
auf der easy800 Online bist kannst du das easy406-DC-ME Modul Online konfigurieren.

- Menü Kommunikation
- Konfiguration
- Erweiterungsgeräte
- easy406-DC-ME

Hier das Modul so konfigurieren, dass die beiden PT100 Eingänge aktiviert sind.

Die beiden PT100 Fühler erscheinen dann im MW93 und MW94.
0..1023 Inkrementen = -50..200 °C

Jetzt kannst du die Werte mit einem Skalierbaustein entsprechend skalieren.
 
:) ;) :D
Gruß Paul