Hallo Micky,
Eingänge kann man immer nur lesen !!! Das hat nichts mit dem easy-NET zu tun. Ausgänge kann man unter bestimmten Bedingungen auch schreiben.
Bedingungen zum Schreiben auf Ausgänge Q und S:
- nur der Teilnehmer 1 darf auf Ausgänge anderer Teilnehmer schreiben
- das Schreiben auf Ausgänge ist nur bei Teilnehmern ohne Programm erlaubt, sogenannte Remote I/O.
Würdest du dein Projekt umstellen. MFD4 = Teilnehmer 1, asy821Teilnehmer 2 und 3 und das komplette Programm wäre im MFD4, könntest du direkt aus dem MFD4 die Ausgänge der easy821 ansteuern.
In deinem Fall musst du zum Schreiben der Ausgänge SN und RN verwenden. Du hast je Teilnehmer 32 SN / RN, demnach für max. 7 Teilnehmer, max. 7*32 SN und RN.
Sofern du Zahlenwerte oder ganze Merkerwörter (Merkerdoppelwörter) übertragen musst, gibt es die Bausteine PT (PUT) und GT (GET). Auch diese werden durch die Bibliothek unterstützt. Auch hier kann ich Dir ein Beispiel erstellen. Demnach kannst du z.B. auch 32 Merkerbits mit nur einem Transfer
übertragen.
Gruß Paul