Hallo Silverspeed,
beiliegend eine leicht überarbeitete Version des Programms (u.a. Remanenz für den verwendeten Merkerbereich, damit die PID-Parameter und der Sollwert nicht nach jedem Einschalten neu eingegeben werden müssen), eine weitere Maske mit den Ein-/Ausgangswerten des PID-Reglers.
Gib zunächst mal nur einen P-Anteil an (I-Anteil = 0). ein P-Anteil von 100 bedeutet: 1,00! Beginne mal mit mindestens einem Wert für den P-Anteil von 300 (also 3,00). Den wert so weit erhöhen, bis noch kein Überschwingen auftritt. Der Istwert wird aber in jedem Fall vom Sollwert abweichen. Dies kann durch "Zugabe" eines I-Anteils ausgeregelt werden.
Ich habe mal kurz getestet, bei einem P-Anteil von 3,00 und einem Sollwert von 3 gibt der Regler einen Stellgrad von 9 aus -> müßte also grundsätzlich funktionieren!
Gruß
Boppel